账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7452|回复: 3

关于国标图集08X101-3《综合布线系统工程设计与施工》的一处疑问

[复制链接]
发表于 2010-9-10 07:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位同行,在国标图集08X101-3 (7-9~14页)“综合布线系统计算机配置示例”中,跳线管理器的数量是如何确定的?
比如:14个数据和语音端口,最终的跳线管理器要6个,这是怎么来的啊?
谢谢了。
发表于 2010-9-10 09:12:08 | 显示全部楼层
楼主肯定搞错了,跳线管理器我们通常叫理线器,通常一个24口RJ45配线架或者一台交换机配一个

只有14个端口,怎么也不会用到6个理线器,2个足矣
发表于 2010-9-10 14:05:04 | 显示全部楼层
回复 1# sinochen


    1个LIU,1个HUB,1语音IDC模块,3个24口RJ45模块(2个用于数据,1个用于语音),数量共6个,上述装置各配一个理线器。个人理解,请专业弱电人士指正。
 楼主| 发表于 2010-9-11 17:23:05 | 显示全部楼层
3#的的理解和我的相同,只是不知道对不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则