账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9087|回复: 13

现场归来疑问系列2:大家有没有见过没有接地PE母排的开关柜?!

[复制链接]
发表于 2010-9-26 18:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,我在现场看到有几个MCC开关柜,居然没有PE排,吓我一跳!
     
发表于 2010-9-26 18:28:19 | 显示全部楼层
TT系统的配电柜内可以不设置PE排,柜子接地利用基础槽钢

IT系统应该也可以,不过没做过
     
发表于 2010-9-26 18:29:43 | 显示全部楼层
可能我们做过真正的TT和IT系统很少,所以基本没见过没有PE排的
就是想用TT系统,为了以后配电系统的灵活改变使用,通常也会有PE排的
 楼主| 发表于 2010-9-26 19:22:55 | 显示全部楼层



    嗯,谢谢!懂了
     
发表于 2010-9-26 20:00:08 | 显示全部楼层
TT系统的配电柜内可以不设置PE排,柜子接地利用基础槽钢

IT系统应该也可以,不过没做过
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-26 18:28

兄弟,别误导年轻人啊
发表于 2010-9-26 23:08:00 | 显示全部楼层
TT系统的配电柜内可以不设置PE排,柜子接地利用基础槽钢

IT系统应该也可以,不过没做过
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-26 18:28


楼主最好能多介绍些细节,比如GCC柜是设于何处;是成排设置、单独设置、还是一两台并肩设置;其用途是馈电、控制。。。末端用得电设备是什么,方便于判断是否采用了何种接地系统。
     
发表于 2010-9-27 08:19:15 | 显示全部楼层
各位大侠:不管是TT或TN,总开关之负荷侧的PE线是少不了的!!!
发表于 2010-9-27 08:54:16 | 显示全部楼层
是PEN吧,楼主有没有看错
     
发表于 2010-9-27 08:59:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 songzhj 于 2010-9-27 09:08 编辑

在某些情况下,可能是PEN线!比如纯粹的TN-S系统。
     
发表于 2010-9-27 13:09:34 | 显示全部楼层
兄弟,别误导年轻人啊
大鼻山 发表于 2010-9-26 20:00



    呵呵,我也见过没有PE排的。接地都用基础槽钢,包括保护地和信号地
     
发表于 2010-9-27 13:13:37 | 显示全部楼层
不过,说实话这做法有点欠妥。{:lol:}
     
发表于 2010-9-27 14:42:50 | 显示全部楼层
不过,说实话这做法有点欠妥。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-27 13:13

我是说,不应该用TN或TT来判断PE线的有无。因为二者都需要PE线。
发表于 2010-9-27 15:53:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-28 11:24:31 | 显示全部楼层
呵呵,我也见过没有PE排的。接地都用基础槽钢,包括保护地和信号地
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-27 13:09



    保护地和信号地在一处?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:15 , Processed in 0.069403 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表