某工程,发电机出线至低压母线段,出线开关为1250A,采用NHYJV-4x[2x(1x300)]+1x(1x300),
这么大的电缆,这种情况用电缆好还是用母线好?
发电机房至低压母线较远,100多M。
     
发表于 2010-11-10 09:43:27 | 显示全部楼层
这种情况用电缆好还是用母线好————我选择母线。。。

还有一种,选择调整发电机房和低压配电房间距。。。要是能调整二者位置,节省一笔钱。。。
     
发表于 2010-11-10 14:22:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-11-10 12:29 编辑

距离远,单芯电缆即可。
     
发表于 2010-11-10 17:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-10 19:56:35 | 显示全部楼层
这么大一般都用单芯电缆了
     
发表于 2010-11-10 23:21:01 | 显示全部楼层
如果有敷设的空间,还是母线好
发表于 2010-11-12 11:12:16 | 显示全部楼层
回复 6# 嘿嘿嘿嘿


    越是有空间,越该用电缆。
     
发表于 2010-11-12 11:22:24 | 显示全部楼层
回复  嘿嘿嘿嘿


    越是有空间,越该用电缆。
hugua0744 发表于 2010-11-12 11:12



这话怎么说。。。
     
发表于 2010-11-12 21:40:11 | 显示全部楼层
回复  嘿嘿嘿嘿


    越是有空间,越该用电缆。
hugua0744 发表于 2010-11-12 11:12



    请具体说说看,我的观点正好相反
     
发表于 2010-11-14 10:37:54 | 显示全部楼层
回复  嘿嘿嘿嘿


    越是有空间,越该用电缆。
hugua0744 发表于 2010-11-12 11:12


瞧。。。有人和你叫板呢。。。。
     
发表于 2010-11-15 15:39:34 | 显示全部楼层
龙王主意好,比较折衷。。。。

龙王说说单芯电缆敷设要不要注意些神马?
冷若冰 发表于 2010-11-10 13:31


电力工程电缆设计规范有的。
香港的做法很好,有大样图。
     
发表于 2010-11-15 18:26:03 | 显示全部楼层
香港的做法很好,有大样图。——————说给我们看看如何。。。
发表于 2010-11-22 15:34:25 | 显示全部楼层
大截面单芯电缆的载流量大很多,但要注意排列问题。有空间的话,空气可以自由流动,载流量越高。
电缆总体造价比母线低,而且属于柔性产品,中间无断头。有利于整体安全,尤其是高层建筑的竖井里。母线的插接点多,高层建筑的偏移会影响母线的连接可靠性。
可以拿个大电流的情况分析一下……
发表于 2010-11-22 16:52:34 | 显示全部楼层
楼主问的是低压柜到发电机房的NH电缆
如果用母线需要设计为耐火母线。不建议用母线。同意减少两者间距方法解决问题。
发表于 2010-11-22 20:05:55 | 显示全部楼层
发电机离配电柜这么远,这样的平面布置本身都是不合理的,不知是建筑专业排布的,还是电气专业提的要求,现在一吨铜近7万元,这样的设计不知浪费了多少银子。