屋面某造型防雷问题

[复制链接]
     
发表于 2010-11-10 21:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
霏霏霏霏.jpg 如图,如何防雷?
     
发表于 2010-11-10 21:55:19 | 显示全部楼层
图看不太清。
1、屋顶玻璃亮顶的防直击雷保护,可将屋顶下方的金属构件(网架、桁架等)和防雷装置金属连接,大面积的玻璃部分可能很难在上方做接闪器,或不美观。屋面一般采用安全玻璃,即使玻璃受雷击(有过案例)也不至于伤人。
2、如果需要对屋面玻璃做接闪器,可以借鉴国外的做法,采用“金属叶尖饰”,即:起避雷短针效果的标准化的装饰性金属件。
3、楼主这种似乎玻璃顶面积不大,在亮顶四周固定接闪器应该不困难。

评分

参与人数 1E币 +40 收起 理由
gdx8785 + 40 玻璃顶面积不大

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-10 21:58:30 | 显示全部楼层
图片点击会变大,谢谢
发表于 2010-11-11 13:45:09 | 显示全部楼层



    有没有具体资料?谢谢