新人疑问2010-Q1:关于冻土层地区接地的设计

[复制链接]
发表于 2010-11-15 14:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
说明:为了更好的纪念自己在论坛的日子,我准备从今天起,每题一个问题,进行编号。心里感激这里每一位帮助我们新人的前辈。
项目概括:我们主设目前正带领我们一拨人在实施设计一个项目,其中涉及到接地的问题,该项目的地质条件是风沙积土地区,天冷的时候冻土层将达到3m深,讨论的结果是:不使用降阻剂,而改用铜包钢作为全场接地材料。埋地深度为地下-2.5m

我自己的理解是:1、铜包钢可以防腐蚀,并且提高导电能力,降低接地电阻,但是风沙积土地区应该没什么腐蚀性吧,至于接地电阻,应该根据当地的土壤电阻率进行计算吧?
                2、垂直接地极的埋地深度不是应该在冻土层下面吗?为什么2.5m就可以了呢?有没有什么影响呢?

请有经验的前辈作答,谢谢!

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +50 收起 理由
东海龙王 + 1 + 50 难得

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-11-15 15:03:44 | 显示全部楼层
用不用这种接地材料,是看工程性质。如果是普通民用建筑,在中国用这种材料很难让人接受。
但是石油、化工、医药等项目,这种接地材料有优越性。
接地极和接地线应该埋在冻土层以下。
发表于 2010-11-15 15:55:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-11-15 15:58:24 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》3版,对于土壤电阻率大的场所怎么解决,已有建议。
     
发表于 2010-11-15 18:29:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2010-11-15 21:00 编辑



算了,你爱说啥说啥吧。你说得对,你有一说,我有一看罢了。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-15 18:35:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-11-15 18:37 编辑

谢谢几位前辈的分析,经过一下午的寻觅,再加上不停的注册和回复帖子,我自己也在网上收集了一些资料,
东北浅层冻土结构接地工程设计.pdf (182.64 KB, 下载次数: 44) 非金属低电阻接地模块工程设计资料.pdf (1.22 MB, 下载次数: 172)

总结两点:1、铜包钢,是奢侈了点啊。另外,我们这个项目是一化工区的。
              2、非金属材料接地好像不错,不过,我也有疑问,非金属材料在相互之间连接的时候,也就是接地干线好像还是用的镀锌扁钢,隐约觉得似乎不是很完美。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
东海龙王 + 50 心善

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-15 18:40:35 | 显示全部楼层
做法不对。

1、铜包钢可以防腐蚀,并且提高导电能力,(降低接地电阻,不对,接地电阻有三部分构成1、导 ...
治学以诚 发表于 2010-11-15 15:55


诚前辈,这句话没懂:“NEC规定,当接地电阻大于25欧时,应增加一个接地体,但是,接地体不应多于两根。”

我们做设计的时候,接地体都是一整圈呢,围绕建筑物周围打一圈的接地极。您说的情况是什么意思呢?谢谢!

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 礼数周到。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-15 19:39:18 | 显示全部楼层
谢谢几位前辈的分析,经过一下午的寻觅,再加上不停的注册和回复帖子,我自己也在网上收集了一些资料,

...
elegantyuer 发表于 2010-11-15 14:35



第一份资料很珍贵,因为有大量的实测数据。
你看看文章的图片,这种接地材料在制造时留出了金属部分供连接。
发表于 2010-11-16 09:34:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-16 09:46:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-11-16 19:14:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2010-11-16 20:06 编辑
DEHN GOOGLE GOOGLE
tq02vf4 发表于 2010-11-16 09:46



这个在说什么。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:56 , Processed in 0.079596 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表