防火卷帘门配电电线是不是不能小于6平方 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
whlevil
防火卷帘门配电电线是不是不能小于6平方
火
[复制链接]
lhchen
lhchen
当前离线
积分
17060
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-6-15 21:18:32
|
显示全部楼层
楼上李总,6mm2的问题回复的多妙,能否到我那个“丙类厂房”支个招。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
大鼻山
大鼻山
当前离线
积分
84765
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-6-16 07:54:40
|
显示全部楼层
电缆截面大小的选择,有可能还涉及到
热稳定
问题(尤其当用电设备配线线径不大,且距离变压器很近时)。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
大鼻山
大鼻山
当前离线
积分
84765
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-6-16 07:56:52
|
显示全部楼层
具体什么叫“线径不大,且距离变压器很近”,,诸位不妨关注《低压电缆热稳定校验》——偶提前打个广告
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
zyxang
zyxang
当前离线
积分
550
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-6-17 15:02:37
|
显示全部楼层
5.6.4导体截面的选择宜满足下列要求:
1除满足载流量的要求外,铜芯导线截面最小值,如下:
2)动力、照明配电箱的进线不小于6mm2;
===========
这不是很清楚吗。配电箱要考虑空开的级间配合。所以进线开关不能太小哦,相应的进线就跟着大了。
卷帘门控制箱不存在空开上下级关系,应该按照实际载流量选择线缆
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复