账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8640|回复: 10

木吊顶里面敷设电缆

[复制链接]
     
发表于 2010-11-24 17:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一层厂房,面积不大,木屋顶,并且是木板吊顶,吊顶里面有一层锯末等保温材料,可以走普通电缆穿钢管吗?
发表于 2010-11-24 17:44:11 | 显示全部楼层
做好钢管接地。
     
发表于 2010-11-24 18:01:06 | 显示全部楼层
必须穿金属管线。
看《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,你提及的部位属于23区火灾危险环境。
     
发表于 2010-11-24 20:35:34 | 显示全部楼层
就这建筑能过防火的关吗?
     
发表于 2010-11-24 22:51:45 | 显示全部楼层



一层厂房,面积不大————这个行不行。。。

楼主,是不是一个什么工地上用来加工模板的小工棚。。。
     
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:45:04 | 显示全部楼层
是老式建筑,改造的活。
穿钢管是必须的,不过我担心,普通电缆(已有,光腚敷设在里面)穿了钢管就行吗?
     
发表于 2010-11-25 10:53:01 | 显示全部楼层
如果是单位的任务,严格按规范做
如果不是单位的活,还是不干的好
     
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:14:46 | 显示全部楼层
是单位的任务,严格按那个规范做?
     
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:19:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2010-11-25 13:24 编辑

看了龙王的提示,找了下规范:

第4.3.8条 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线。在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设。
沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。

1、在闷顶内的木质檩子上安装针式或鼓形瓷绝缘子,然后敷设BV先可以吗?原来就是这样做的。
2、无论BV线还是普通YJV或者VV电缆,在有锯末的吊顶内,可以有接头吗?
     
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:23:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2010-11-25 13:30 编辑

3.1.1条 对用于生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸性粉尘、可燃性导电粉尘、可燃性非导电粉尘和可燃纤维与空气形成的爆炸性粉尘混合物环境时,应进行爆炸性粉尘环境的电力设计

第3.1.2条 在爆炸性粉尘环境中粉尘应分为下列四种。
三、可燃性非导电粉尘:与空气中的氧起发热反应而燃烧的非导电性粉尘,如聚乙烯、苯酚树脂、小麦、玉米、砂糖、染料、可可、木质、米糠、硫磺等粉尘。
4.2.1条 火灾危险环境应根据火灾事故发生的可能性和后果,以及危险程度及物质状态的不同,按下列规定进行分区。
二、22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。


本例锯末不应该属于“木质”的可燃性非导电粉尘吧,不属于“22区”吧?

     
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:11:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2010-11-25 13:30 编辑

仅按《建筑物防火设计规范》考虑是不是可以?
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 灌水上榜。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则