账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8520|回复: 9

用电负荷

[复制链接]
     
发表于 2010-11-25 16:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,我才接触建筑电气,有个问题请教下,一个14层的酒店建筑高度53米,属一类高层建筑,它旁边的一个三层的裙房用电负荷应该是几级?
     
发表于 2010-11-25 17:09:28 | 显示全部楼层
高层民用建筑设计防火规范

Code for fire protection design of tall buildings

GB 50045-95

(2005年版)

1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
     
发表于 2010-11-25 19:26:47 | 显示全部楼层
它旁边的一个三层的裙房用电负荷应该是几级?————G办,这个裙房要不要连在一起?
     
发表于 2010-11-25 20:03:00 | 显示全部楼层


1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:

2.0.1 裙房 skirt building
与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑.

9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

裙房是高层建筑的一部分
其适用规范同样是<<高规>>
     
发表于 2010-11-25 20:11:48 | 显示全部楼层
我知道裙房是连在一起的,可是楼主说的是旁边的。。。

对了,应该问楼主,说的裙房连在一起没有。。。。
     
发表于 2010-11-25 21:07:00 | 显示全部楼层
{:funk:}
     
发表于 2010-11-25 21:16:37 | 显示全部楼层
我知道裙房是连在一起的,可是楼主说的是旁边的。。。

对了,应该问楼主,说的裙房连在一起没有。。。。
冷若冰 发表于 2010-11-25 20:11


一个三层的"裙房"  --------------- 只能是高层的一部分
     
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:54:05 | 显示全部楼层
是连在一起的。
     
发表于 2010-11-26 19:06:07 | 显示全部楼层
是连在一起的。
zhangyanl2010 发表于 2010-11-26 08:54



那还有什么可犹豫的,G斑给的条文应该很清楚了。。。
     
发表于 2010-11-27 21:06:55 | 显示全部楼层
如果连在一起,就按照一个整体考虑负荷等级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则