账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8609|回复: 6

配电箱里总断路器与分断路器之间的连线为何都比分断路器的出线小一个规格?

[复制链接]
发表于 2010-12-8 09:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱里总断路器与分断路器之间的连线为何都比分断路器的出线小一个规格?
这样做有依据吗?
     
发表于 2010-12-8 10:35:48 | 显示全部楼层
这样不对吧,应该大于或等于分断路器的出线。
发表于 2010-12-8 14:33:18 | 显示全部楼层
目前的现状是设计院设计时或业主要求加大一级将出线规格定了下来,而柜内的规格则没有定,所以在生产时是按常规载流量配的。固出现你所述的现象
发表于 2010-12-8 14:37:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-8 16:37:04 | 显示全部楼层
道理很简单!
导线截面的选择取决于导体的发热和线路的压降。
在配电箱里,开关间的连线很短,电阻可以忽略不计,就是在负载流过比分开关出线小一规格的这段连接导线时,其发热量可以在可控范围内。
 楼主| 发表于 2010-12-14 12:32:40 | 显示全部楼层

是并接的:
每个断路器上口有一根线至总断路器下接线口
 楼主| 发表于 2010-12-14 12:35:06 | 显示全部楼层
我感觉是这个:其发热量可以在可控范围内
不过有依据吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则