账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8148|回复: 8

关于普通电缆分接箱,是否可以改变出线电缆截面的问题。探讨!

[复制链接]
发表于 2010-12-13 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆分接箱是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备。
电缆分接箱按其电气构成分为两大类:一类是不含任何开关设备的,箱体内仅有对电缆端头进行处理和连接的附件,结构比较简单,体积较小,功能较单一,可称为普通分接箱;另一类是箱内不但有普通分接箱的附件,还含有一台或多台开关设备,其结构较为复杂,体积较大,连接器件多,制造技术难度大,造价高,可称为高级分接箱。
1. 普通分接箱   普通分接箱内没有开关设备,进线与出线在电气上连接在一起,电位相同,适宜用于分接或分支接线。通常习惯将进线回数加上出线回数称为分支数。例如三分支电缆分接箱,它的每一相上都有三个等电位连接点,可以用作一进二出或二进一出。电缆分接箱内含U,V,W三相,三相电路结构相同,顺排在一起。

看了电缆分接箱的简介后,我们来讨论下:关于普通电缆分接箱,是否可以改变出线电缆截面的问题。
如下图所示:
电缆分接箱1.jpg
电缆分接箱2.jpg.jpg
     
发表于 2010-12-13 18:30:12 | 显示全部楼层
我觉的首先是可以变截面,但必须是有条件的变截面。在适当的地方(别超过3米)加断路器。和预分支电缆差不多
     
发表于 2010-12-13 19:25:40 | 显示全部楼层
这个真不懂了。。。。。

我猜:可以,分出来的电缆截面大致相同,负荷容量也大致相同。。。行不行。。。

要是加开关设备,那不就是高级的么。。。。
     
发表于 2010-12-13 19:34:11 | 显示全部楼层
有保护措施的,可以变,没有的,就不能变
 楼主| 发表于 2010-12-14 18:32:51 | 显示全部楼层
回复 4# 嘿嘿嘿嘿

这个保护措施常见的大致有短路、过载、接地故障三种保护。
短路保护和接地故障保护可能能满足要求,就是过载保护不好说。
过载保护相当于一段导线首端没有设置,末端设置保护电器的情况。
很显然是不符合规范要求的,但是合乎情理。这也许就是这个普通分接箱使用这么多年来的一个原因吧。
今天我提出来,是想淘汰这种做法,看看大家有什么不同的意见。
     
发表于 2010-12-14 23:53:53 | 显示全部楼层
这也许就是这个普通分接箱使用这么多年来的一个原因吧 ———  这种做法是供电部门的安装队做的吧。。。

人家不在乎过载的,他们有自己的一套。

线路做大些,达到不会过载的程度还是咋的。。我没弄清楚,所以看着好像不行,可是也没什么问题。。。
     
发表于 2011-1-13 15:26:23 | 显示全部楼层
有保护措施的,可以变,没有的,就不能变
     
发表于 2011-1-13 15:32:49 | 显示全部楼层
不是按《低压配电设计规范》执行就行了么。
发表于 2011-1-13 17:00:37 | 显示全部楼层
支持2楼  要7个字
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则