账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

关于住宅过欠压保护的规定及个人看法

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-15 20:39:27 | 显示全部楼层


不用愤怒,因为无济于事,这是电力部和建设部2个部门的事
只要图纸上不让步也就是了,他供电部门爱怎么做就怎么做,画图的人没法管也管不了.
     
发表于 2010-12-15 20:54:11 | 显示全部楼层
画图的人没法管也管不了————这就是我说的,很麻烦的麻烦了。。。。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 是的!

查看全部评分

     
发表于 2010-12-15 21:25:17 | 显示全部楼层
只要图纸上不让步也就是了。。。

G版你不了解实际情况啊。

做不到啊——电气设计人员苦于连画上这个防火RCD的权利,都被剥夺。
因为你遵守GB标准了,就不满足供电部门要求了,人家低压监察拒收你的施工图。

人家就是有权啊——拒收!退图!
牛吧?

也没人管。
能不愤怒?
     
发表于 2010-12-15 22:55:59 | 显示全部楼层
只要图纸上不让步也就是了。。。

G版你不了解实际情况啊。

做不到啊——电气设计人员苦于连画上这个防 ...
尺短寸长 发表于 2010-12-15 21:25


呵呵
不会不了解
遇到过这事
坛子里也说起过这事
他退他的图,与我何干呢
他有他的规矩,咱有咱的规范不是?
上哪打官司也无所谓.
这官司打到最后大不了是"电力部和建设部"掐上了
     
发表于 2010-12-15 22:57:33 | 显示全部楼层
莫非走自己的路,让“电力部和建设部”去掐吧。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
gdx8785 + 4 要得. :?)

查看全部评分

     
发表于 2010-12-15 23:58:30 | 显示全部楼层
搞设计的,那日子不比农民工舒坦。。。。。。
     
发表于 2011-1-8 22:50:20 | 显示全部楼层
搞设计的,那日子不比农民工舒坦。。。。。。
冷若冰 发表于 2010-12-15 23:58
农民工
欠农民工的工资现在有人管,可做设计的呢?{:4_100:}

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
阿斯 + 8 哈哈哈,有道理

查看全部评分

     
发表于 2011-1-8 23:02:56 | 显示全部楼层
以后也会有人管的。。。。。。。

这个过、欠电压保护的问题,在上次《民规》编制的时候就有人提出为什么不上规范了。。。。。。

还是做吧。。。。。能做的保护都做上。。。。。
     
发表于 2011-1-9 10:17:51 | 显示全部楼层
以后也会有人管的。。。。。。。

这个过、欠电压保护的问题,在上次《民规》编制的时候就有人提出为什么 ...
冷若冰 发表于 2011-1-8 23:02

兄弟,记得有这样一句话“迟来的正义非正义”。
发表于 2011-1-9 11:10:23 | 显示全部楼层
短尺是个好人
     
发表于 2011-1-9 19:39:52 | 显示全部楼层
短尺是个好人
dongdong 发表于 2011-1-9 11:10



哈哈哈哈哈,恶搞啊。。。。。。。。

尺短变短尺了。。。是不是戒尺啊。。。。。准备拿来打谁呢。。。。。
     
发表于 2011-1-10 12:23:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-1-10 12:30 编辑

大师们恐怕没想过大的别墅的过、欠压保护吧,容量大到总开关需用塑壳断路器,可塑壳断路器我没找到带过、欠电压保护(或附件)的产品,一直在纠结哪
只能用个电压继电器加分励脱扣来实现过、欠电压保护,太土了。
各位大师帮忙找找有没有带过、欠电压保护(或附件)的塑壳断路器
尺短大师见识多,不知遇到过这样的问题没?
     
发表于 2011-1-10 18:21:08 | 显示全部楼层
楼上的,给你个建议:主开关没有,是不是可以在分开关上使用。。。。。。
     
发表于 2011-1-11 14:36:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-1-11 14:48 编辑

回复 43# 冷若冰


    冷版的建议好,但这样恐怕要挨业主板子了,而且民规写明要在分户箱的进线端设过、欠电压保护
  不知有人关心过三相开关的过欠压保护没有?
据向ABB\施奈德厂家了解,三相开关的过欠压保护只是保护其中一相,会出现有保护相未过、欠压而其它两相出现过、欠压的情况吗?
     
发表于 2011-1-11 18:56:37 | 显示全部楼层
这个东西是为了“断零”保护的。。。。。。而且是市网的“断零”。。。

民规写明要在分户箱的进线端设过、欠电压保护———— 你在三相总箱后的分配电箱主开关做好不好。。。。

一个别墅,总箱分出去若干个分箱的了。。。。。是不是。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 13:00 , Processed in 0.082109 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表