账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: elegantyuer

ABB推荐的无功补偿计算方法

   火.. [复制链接]
发表于 2011-7-14 19:29:56 | 显示全部楼层
一般场所 限制合闸涌流串联0.5-1%限流电抗器
仰治5 7次谐波串联7%电抗器 注:串联4.5%电抗器可能会产生谐振造成电抗器烧毁
仰治3次谐波串联12-14%
个别场所不串联电抗器电容器运行没啥大问题 串联以后刚好在那谐振点上电容器一投运电抗器就烧毁,
串联电抗器以后电容器电压选择    电压/(1-电抗率)=电容器额定电压 安全运行电压
一般补偿回路选用BKMJ电容器就可以。如果串联电抗器建议选用滤波电容器AKMJ
电容器额定电压选择高一点能保证电容器安全运行但是电容器的实际输出容量减小了;
发表于 2011-7-14 21:14:13 | 显示全部楼层
楼上讲得清楚明白。学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 07:51 , Processed in 0.210187 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表