账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21684|回复: 3

阻燃(ZR),耐火(NH),阻燃耐火(ZN)的区别与使用场合?

[复制链接]
发表于 2011-1-2 12:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
阻燃和耐火电线电缆通则GB-T19666-2005.pdf (1.21 MB, 下载次数: 71) GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》:
阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。
耐火电缆是指:在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧,在一定时间内仍能保持正常运行的性能。
耐火电线电缆可以分为阻燃耐火电线电缆非阻燃耐火电线电缆。阻燃耐火电线电缆主要是在绝缘或护套中加入阻燃剂,就可以同时满足阻燃特性。非阻燃耐火电线电缆就是在绝缘或护套中不添加阻燃剂,它不具备阻燃特性。
Z …………………..阻燃  ZA …………………阻燃A类  ZB …………………阻燃B类  ZC …………………阻燃C类  ZD …………………阻燃D类   省略 ……………...有卤
W………………….无卤   D ………………….低烟      U ………………….低毒      N ………………….耐火

根据下面的表:阻燃耐火(ZN)应该是耐火(NH)中的一种,是不是这样?

民规08:
2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;
2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线
3 绝缘导体应符合工作电压的要求,室内敷设塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75kV,电力电缆不应低于0.6/lkV;

13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。(本条中的分支线路和控制线,系指末端双电源自动投切箱后,引至相应设备的线路,这些线路同在一防火分区内,且线路路径较短,当采取一定的防火措施如穿管暗敷等,则可降一级选用。)

13.10.3条文说明 :
火灾自动报警系统的传输线路,耐压不低于交流300/500V。线型采用铜芯绝缘导线或电缆,而不是规定选用耐热线或耐火导线。这是因为火灾报警探测器传输线路主要是作早期报警使用。在火灾初期阻燃阶段是以烟雾为主,不会出现火焰。探测器一旦早期进行报警就完成了使命。火灾要发展到燃烧阶段时,火灾自动报警系统传输线路也就失去了作用。此时若有线路损坏,火灾报警控制器因有火警记忆功能,也不影响其火警部位显示。因此火灾报警线路仅作一般耐压规定即可。

根据上面的规范:

消防设备供电及控制线路 应该选矿物绝缘电缆和有机绝缘耐火类电缆,没有阻燃的???
火灾自动报警系统的传输线路 应该选用铜芯绝缘导线或电缆???不是阻燃,耐火的?
消防里面 的 电话、广播、24V电源线、消防控制室对泵和风机的控制线 应该选用阻燃、耐火的???
非消防的(像一类高层)应该选用 阻燃???

一些图纸里面表有WDZN,这应该是 耐火中的一种,需要标的这么细么?还是只标NH就行,具体选择由甲方或施工方?
1.jpg
     
发表于 2011-1-2 13:15:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-1-2 13:17 编辑

WDZN
W----------无卤
D-----------低烟
Z-----------阻燃
N-----------耐火
 楼主| 发表于 2011-1-2 13:44:22 | 显示全部楼层
耐火里面也分好多种:
1.有卤:
耐火(N).
阻燃A类耐火(ZAN).
阻燃B类耐火(ZBN).
阻燃C类耐火(ZCN).
阻燃D类耐火(ZDN).

2.无卤低烟:
无卤低烟阻燃耐火(WDZN).
无卤低烟阻燃A类耐火(WDZAN).
无卤低烟阻燃B类耐火(WDZBN).
无卤低烟阻燃C类耐火(WDZCN).
无卤低烟阻燃D类耐火(WDZDN).

WDZN应该是耐火中的一种吧? 好多图纸里面标的是耐火NH,没有具体标这么细,具体由甲方或施工方确定?

1.消防设备供电及控制线路 应该选矿物绝缘电缆和有机绝缘耐火类电缆???
2.火灾自动报警系统的传输线路 应该选用铜芯绝缘导线或电缆???
3.消防里面 的 电话、广播、24V电源线、消防控制室对泵和风机的控制线 应该选用阻燃还是耐火的???
4.非消防的(像一类高层)应该选用 阻燃???
     
发表于 2011-1-2 17:01:20 | 显示全部楼层
还有关键的——
1、耐火温度;
2、耐火时间。
目前是英国的BS标准要求最高。

请大家充分予以关注。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则