关于暖通风管穿越电气相关用房,配电室,消防控制室等。风管可以穿越么?
     
发表于 2011-1-4 22:38:14 | 显示全部楼层
<<低规>>
第3.1.4条 配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。
<<火规>>
6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。
     
发表于 2011-1-4 22:47:27 | 显示全部楼层
不可以不可以。。。。。规范条文见G斑给出的。。。。

唯一可以的情况是:这些风管是为了给上述房间(配电室、消防控制室)通风的专用通风管道。。。

是专用风管么,专用风管进来以后是不出去的。。。。你可以看看。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:48:55 | 显示全部楼层
谢谢 两位版主,明白了!