账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5994|回复: 3

请教:短路电流问题

[复制链接]
     
发表于 2011-1-19 16:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器低压侧短路时流过高压侧的电流应该等于低压侧短路电流除变压器变比吗
还是需加系数,以10KV/0.4为例需区分三角星和星星情况吗
发表于 2011-1-19 17:37:04 | 显示全部楼层
高压侧短路电流=0.038*低压侧短路电流
     
发表于 2011-1-19 19:49:43 | 显示全部楼层
回复 1# JHL123321

查阅《建筑电气》2006年第一期:
D,Yn11变压器保护整定计算探讨。
     
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:55:33 | 显示全部楼层
高压侧短路电流=0.038*低压侧短路电流

10/0.4,变比0.04,0.038/0.04是0.95,就是系数0.95
能稍具体的定性分析一下系数吗,比如说明一下电路,高到低压侧除主回路还考虑了哪些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则