防火卷帘。。。

  [复制链接]
发表于 2011-2-22 00:40:46 | 显示全部楼层
这个问题几年前一直很清楚地说,但是自打民规修改了以后,哥们表示压力很大真的不会玩了。
13.4.5 电动防火卷帘、电动防火门的联动控制设计,应符合下列规定:
1 电动防火卷帘应由电动防火卷帘控制器控制其工作状态,并应符合下列要求:
1)疏散通道或防火分隔的电动防火卷帘两侧,宜设置专用的感烟及感温探测器组、警报装置及手动控制按钮,并应有防误操作措施;
2)疏散通道的电动防火卷帘应采取两次控制下落方式,第一次应由感烟探测器控制下落距地1.8m处停止,第二次应由感温探测器控制下落到底,并应分别将报警及动作信号送至消防控制室;
3)仅用作防火分隔的电动防火卷帘,在相应的感烟探测器报警后,应采取一次下落到底的控制方式

先说不管疏散通道还是防火分隔都要设置组,接着说防火分隔的感烟报警就一次下落地,这里同求高人指点!那温感是用来表示对称当装饰玩的还是准备用来冒充疏散通道卷帘玩的?
     
发表于 2011-2-22 19:06:19 | 显示全部楼层
宜设置专用的感烟及感温探测器组 ———— 真有规范,我没看到。。。。。。

“在相应的感烟探测器报警后,应采取一次下落到底的控制方式”————我是这么理解的:

1、在相应的感烟探测器报警后 ————— 烟感灵敏度较高,一般先报警。。。。。

这个是报警信号。。。。

2、应采取一次下落到底的控制方式 ———— 此处的卷帘一步到底。。。。。这个是动作要求。。。。

温感灵敏度较烟感低,在温感动作之后,动作信号的发生,然后一步到位。。。。。这个是动作信号。。。。

这么理解是不是就通顺了。。。。