账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lin1977

看看这个小公建应急照明设计方案

 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-10 15:46:31 | 显示全部楼层
这个应急方案是可以的啊,一个应急照明配电箱够了呀!
     
发表于 2011-3-10 15:52:21 | 显示全部楼层



   说的真实在,有些消防部门还要求你选用带蓄电池的灯具,什么双电源还不承认。
     
发表于 2011-3-12 22:52:09 | 显示全部楼层
现在我们这儿发生几把大火,然后消防队要求应急照明不管房子的大小,也不管用电符合等级,全部要求做专门的配电箱,而且要从配电房直接引。
理由就是:11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
其配电设备应有明显标志。
     
发表于 2011-3-12 22:55:59 | 显示全部楼层
[《关于《建筑设计防火规范》第11.1.4条的商榷》
《建筑设计防火规范》管理组回复:
消防应急照明灯具和灯光疏散标志,当集中供电时,应采用专用的供电回路,该专用供电回路应从低压总配电室或分配电室采用专线供电;当采用自带蓄电池等备用电源供电时,可从就近的终端配电箱供电,备用电源的连续供电时间应不少于30min。

这个管理组的回复不知道从哪儿可以查得到
发表于 2011-3-12 23:04:34 | 显示全部楼层
lz的图肯定是不满足规范了,主要就是因为你这不是干线,应急箱的电源从总配电间分出没问题,但是上去的线路,应该每层做一个配电箱才能满足这无聊的条文的要求。
另外消防局对于应急照明的要求,压根不像丁宏军要求的这样(我一直对丁宏军的很多说法颇持微词),有心的人可以看看消防局的验收规范对应急照明的要求,简单即是美啊。。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-26 23:55 , Processed in 0.074442 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表