账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8103|回复: 9

十一、二层的小高层住宅用不用设火灾自动报警?

[复制链接]
     
发表于 2011-2-22 20:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
十一、二层的小高层住宅用不用设火灾自动报警?我发现有的图纸设了,有的没设,为什么
发表于 2011-2-22 22:05:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-22 22:08 编辑

08民规出台后,有防排烟的做火灾自动报警。
08民规以前有防排烟的在单元入口做启动按钮。
     
发表于 2011-2-23 10:41:36 | 显示全部楼层
我看09深度图样还是各层设启动按钮。
     
发表于 2011-2-23 10:47:56 | 显示全部楼层
设不设都可以,规范没有说非得设
发表于 2011-2-24 12:39:33 | 显示全部楼层
08民规:13.1.3有消防联动要求的一二类高层住宅

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好的。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-24 16:57:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-24 22:08:45 | 显示全部楼层
没有规范说要设。
发表于 2011-2-25 14:17:03 | 显示全部楼层
08民规:13.1.3有消防联动要求的一二类高层住宅......
这个算规范要求吧。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 算极了。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-3-1 11:36:23 | 显示全部楼层
这个没有下文了???????
     
发表于 2011-3-1 21:20:51 | 显示全部楼层



你还要什么下文。。。。。。

08民规:13.1.3有消防联动要求的一二类高层住宅......+我发现有的图纸设了,有的没设,为什么

不就有答案了。。。。。。还有问题继续问。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则