账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8966|回复: 12

11层住宅电气设计中遇到的问题

[复制链接]
     
发表于 2011-2-28 18:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.依据民规13.1.3 如没有消防联动系统可以不上火灾自动报警系统。
那应急照明应该怎样设计呢?采用双电源的话,它的火灾时强启如何实现?
如采用自带蓄电池的会不会有些浪费呢?
还是应急照明的强启本身就算是消防联动,而要上消防报警?
     
发表于 2011-2-28 19:28:29 | 显示全部楼层
那应急照明应该怎样设计呢 ————— 采用自带蓄电池的。。。。不浪费。。。。。

你因此加自动报警投资更大。。。。。

还是应急照明的强启本身就算是消防联动 ———— 规范在这里所说的联动设施更多的应该是水泵、风机、卷帘、电梯。。。。。。

不知道我说的大家认为如何。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:25:33 | 显示全部楼层
采用自带蓄电池的,应该是断电时亮吧?如果采用自带蓄电池的,就不用双电源了吧?此外,楼梯间还要另外再设声、光控感应照明灯,这样,楼梯间就有两套照明灯具了?
     
发表于 2011-2-28 22:31:06 | 显示全部楼层
如果采用自带蓄电池的,———— 这就是双电源了。。。。。

其余我认为你说的对。。。。。
     
发表于 2011-2-28 22:51:27 | 显示全部楼层
说到是不是浪费就没得说了
     
发表于 2011-2-28 22:57:03 | 显示全部楼层
别说浪费。。。。。

生命无价。。。。。。。人命关天。。。。。。。

这观念要转变啊。。。。。。

应急照明系统那个时候能救命。。。。。。真的。。。。
     
发表于 2011-2-28 23:01:10 | 显示全部楼层
顶冷斑"生命无价。。。。。。。人命关天"的说法
设喷淋,设报警,设消火栓,
从来没有火灾,浪费不?
发表于 2011-2-28 23:42:50 | 显示全部楼层
华北标办的09BD系列图集,消防的分册里有无报警状态下的应急照明启动原理图,可以参考。
发表于 2011-2-28 23:44:19 | 显示全部楼层
另外应急照明强制接通也是火灾报警规范里的要求,无报警的话本来也没有这个要求。
     
发表于 2011-3-1 10:59:45 | 显示全部楼层
11层的小高层,必须设置应急照明,规范说的很明确,根本不需要讨论~!!@@@@!!!!
     
 楼主| 发表于 2011-3-1 13:24:08 | 显示全部楼层
华北标办的09BD系列图集,消防的分册里有无报警状态下的应急照明启动原理图,可以参考。
没有这个图集,能否发个应急照明启动原理图?
     
发表于 2011-3-1 15:31:55 | 显示全部楼层
楼上所说的11层住宅,应急照明如采用单电源加蓄电池供电,这样满足了应急照明,但不满足二类建筑的公共照明为二级负荷的要求,为了满足公共照明为二级负荷的要求,还得双电源,那样就得做强启按钮了。
     
发表于 2011-3-1 15:39:36 | 显示全部楼层
一类建筑,有个关于这个应急照明的做法,我们这里好多人是这么做的,就是在单元配电室做个双切箱,放射加树干上去,公共照明采用声光控,还有单路+蓄电池,没有火灾强制点亮,说是火灾的时候灯具还是靠声光控来点亮,这样满足规范吗?
个人感觉这么不合适,且蓄电池基本没有用,一级负荷的两路电源基本是有保障的,只有在两路电源都停电的时候蓄电池再亮,那样这个蓄电池是不是可以看做特别重要负荷了???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则