账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8960|回复: 11

变压器温控器的疑问?

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-4 16:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

国标施工图深度截图

国标施工图深度截图
我有个疑问问大家。供给变压器温控器的电源是380V?220V?110?
1.我截的图片是国标施工图深度的系统图,他显示是5*4的电缆,说明是三相供电。
2.有审图人员提出以及样本是220V供电。
3.看过某人的图纸,提出时110V供电。
希望明白的人士给点解答。谢谢
发表于 2011-3-5 19:33:41 | 显示全部楼层
不带排风机的变压器温控器采用~220V供电,带排风机的变压器则根据排风机是单相还是三相决定,不过大部分都是单相~220V供电
     
发表于 2011-3-6 02:45:17 | 显示全部楼层
变压器温控系统样本资料.pdf (368.53 KB, 下载次数: 36)
择一个顺特干变10系样本的温控系统一页。供参考。
~220V,单相风机。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 ok

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:28:21 | 显示全部楼层
那标准图上的做法是错误的了??
发表于 2011-3-7 16:24:08 | 显示全部楼层
现场见到的都是220V的
发表于 2011-3-7 17:03:47 | 显示全部楼层
也有三相的,但220V多,用三极开关可确保单相、三相都能用
     
发表于 2011-3-9 22:59:09 | 显示全部楼层
此处安装个微断不合适,分断能力不够。我一直想问,这里加个熔断器不好吗?

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
秋石 + 12 明白人!

查看全部评分

     
发表于 2011-3-13 20:28:35 | 显示全部楼层



1、嘿嘿嘿嘿:“此处安装个微断不合适,分断能力不够。”

变压器低压母线处采用微断得核一下分断能力,一般的微断大多不行。

2、嘿嘿嘿嘿:“我一直想问,这里加个熔断器不好吗?”

采用熔断器当然好喽,没有疑问。
     
发表于 2011-3-15 23:22:01 | 显示全部楼层
恩,得到秋石兄和尺兄的认可。俺心里还是美滋滋的。
     
发表于 2011-3-15 23:28:15 | 显示全部楼层
恩,得到秋石兄和尺兄的认可。俺心里还是美滋滋的。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-3-15 23:22

好像有的微断的分断能力很高。
发表于 2012-3-9 20:00:21 | 显示全部楼层
好多变压器厂干变带外壳的他控制箱里面装个断路器电源直接从变压器上取交流220V 不用考虑电源 只考虑 变压器 温控 超温排风超高温跳闸信号去高压开关柜 或者超温排风去变压器风机
     
发表于 2012-3-9 20:14:07 | 显示全部楼层
此图集已经错了很多年了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则