账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7994|回复: 10

顺着应急照明一贴问问题?

[复制链接]
     
发表于 2011-3-4 16:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yjgabc 于 2011-3-4 16:33 编辑

刚才看了一个网友的帖子我有感而发续问以一个问题。
如果疏散指示灯,自带蓄电池且双电源互投。我想问我供给的一根火线可以不可以兼做充电线?换个问法,通往疏散指示灯的线是3根还是4根?谢谢
A.火线、N线、PE线   B.火线、充电火线、N线、PE线   大家选A还是B?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-3-4 16:26:53 | 显示全部楼层
通往疏散指示灯的线是3根还是4根?
-------3根即可
     
发表于 2011-3-4 18:12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-4 18:13 编辑

回复 1# yjgabc

平时断路器不允许断(长明),选A
平时断路器允许断(或有需要集中控制的情况),宜选B。这种情况选A也可以,只是集中关灯时,疏散标志一直放电到没电为止
第二种情况应用很少,因为疏散指示灯平时宜处于点亮状态,只有在假日、夜间无人工作而由值班人员管理的情况下有需要控制断电的可能。
     
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:26:11 | 显示全部楼层
我也认为选A,但是审图的总是这样说。
     
发表于 2011-3-7 20:35:00 | 显示全部楼层
审图的希望你有一根专门的充电线。。。。。。

如果有这根充电线,接线的时候施工要注意从断路器出线处接了。。。。。。这个是审图没想到的。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-8 10:14:14 | 显示全部楼层
冷斑竹,我没有明白你的话。你的意思是审图的怎么样?
     
发表于 2011-3-8 19:10:21 | 显示全部楼层
你的意思是不是审图的要求你采用B,增加一根专门的充电线。。。。。。你是不是这个意思。。。。。

我明白审图的意思:增加一根专门的充电线。。。。。。其实我认为这根线是不必要的。。。。。。

有些人认为:增加一根专门的充电线,蓄电池充电可靠性好。。。。。。这个是一厢情愿的。。。。。

不过不能说人家这么做就是错,只是做的时候,要把这根专用充电线接在断路器后面,保证拉闸断电时充电线和配电相线一同断电,接通灯具的蓄电池。。。。。。这么说你能明白了吧。。。。。。
     
发表于 2011-3-8 19:12:40 | 显示全部楼层
3楼的说法是有一定道理的。。。。。。

问题在于“平时断路器允许断(或有需要集中控制的情况),宜选B。”

现在规范要求了:备用照明和疏散照明分开,所以“平时断路器允许断”可能用不上了。。。。。。

大家可以再琢磨一下,是不是“平时断路器允许断”真的可能用不上了。。。。。。。。

采用断路器控制照明灯具的启明是否在这里还能适用,怎么才适用。。。。。。对吧。。。。

这个应急照明啊,纠结啊。。。。。。。
发表于 2011-3-8 23:03:22 | 显示全部楼层
疏散 平时不都是 点亮的吗?
     
发表于 2011-3-8 23:11:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-9 21:20:24 | 显示全部楼层
回复 10# gdx8785


    嗯,对呀,疏散照明要发生火灾的时候,要强启的么....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则