账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6905|回复: 8

热水器电源插座拔掉如何能电击人死亡?

[复制链接]
发表于 2011-3-9 10:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-9 11:08:13 | 显示全部楼层
金属水管没有等电位联结,水体带电,与水泥楼板间有电位差,大于25V(潮湿环境)
     
发表于 2011-3-9 18:25:48 | 显示全部楼层
产生跨步电压致人死亡 —————— 太离谱了。。。。。。。低压也讨论跨步电压吗。。。。。。

说个别的吧。。。。。。。卫生间漏电,没有等电位的条件下,电击很正常,怎么会跨步电压。。。。。

文章我看了。。。。。。。

我注意到一个问题:文章对灵敏度的取值也是1.3。。。。。。。

微断没有误差不可能吧。。。。我认为也是20%的误差。。。。。。。。
发表于 2011-3-9 21:10:44 | 显示全部楼层
真恐怖,这都能致人死亡呀,肯定是漏电了,电击死亡的!
     
发表于 2011-3-9 21:24:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2011-3-9 21:25 编辑

住宅内钢管布线?卫生间内有金属管材?

在整个卫生间地面(包括淋浴区墙面1.8m及以下)必然装修采用防水灰浆层+素混凝土+瓷砖的情况下,跨步电压怎么算?
发表于 2011-3-10 09:29:40 | 显示全部楼层
没看到文章,只是听说老式住宅,暖气采用金属材料的,好多偷电的就把n搭接在暖气管上,邻居谁要是洗澡碰到就倒霉了
发表于 2011-3-10 10:09:32 | 显示全部楼层
自来水是导电的,即使局部采用用PVC管,其他连通管路出现接地故障,用水处没有局部等电位联结就有电击危险。PE线带电,RCD是不会动作的!
     
发表于 2011-3-10 12:46:19 | 显示全部楼层
偷电的就把n搭接在暖气管上?
和直接搭在PE上有什么区别?
     
发表于 2011-3-10 13:25:01 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则