账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: JHL123321

消防线路线缆选用问题

 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-19 08:45:29 | 显示全部楼层
GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》:
阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。
耐火电缆是指:在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧,在一定时间内仍能保持正常运行的性能。
耐火电线电缆可以分为阻燃耐火电线电缆和非阻燃耐火电线电缆。阻燃耐火电线电缆主要是在绝缘或护套中加入阻燃剂,就可以同时满足阻燃特性。非阻燃耐火电线电缆就是在绝缘或护套中不添加阻燃剂,它不具备阻燃特性。
Z …………………..阻燃  ZA …………………阻燃A类  ZB …………………阻燃B类  ZC …………………阻燃C类  ZD …………………阻燃D类   省略 ……………...有卤
W………………….无卤   D ………………….低烟      U ………………….低毒      N ………………….耐火

根据下面的表:阻燃耐火(ZN)应该是耐火(NH)中的一种,是不是这样 1.jpg

民规08:
2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
1)
在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;
2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
3 绝缘导体应符合工作电压的要求,室内敷设塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75kV,电力电缆不应低于0.6/lkV;

13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。(本条中的分支线路和控制线,系指末端双电源自动投切箱后,引至相应设备的线路,这些线路同在一防火分区内,且线路路径较短,当采取一定的防火措施如穿管暗敷等,则可降一级选用。)

13.10.3条文说明 :
火灾自动报警系统的传输线路,耐压不低于交流300/500V。线型采用铜芯绝缘导线或电缆,而不是规定选用耐热线或耐火导线。这是因为火灾报警探测器传输线路主要是作早期报警使用。在火灾初期阻燃阶段是以烟雾为主,不会出现火焰。探测器一旦早期进行报警就完成了使命。火灾要发展到燃烧阶段时,火灾自动报警系统传输线路也就失去了作用。此时若有线路损坏,火灾报警控制器因有火警记忆功能,也不影响其火警部位显示。因此火灾报警线路仅作一般耐压规定即可。
发表于 2011-3-19 08:47:18 | 显示全部楼层
耐火里面也分好多种:
1.有卤:
耐火(N).
阻燃A类耐火(ZAN).
阻燃B类耐火(ZBN).
阻燃C类耐火(ZCN).
阻燃D类耐火(ZDN).

2.无卤低烟:
无卤低烟阻燃耐火(WDZN).
无卤低烟阻燃A类耐火(WDZAN).
无卤低烟阻燃B类耐火(WDZBN).
无卤低烟阻燃C类耐火(WDZCN).
无卤低烟阻燃D类耐火(WDZDN).

WDZN应该是耐火中的一种吧? 好多图纸里面标的是耐火NH,没有具体标这么细,具体由甲方或施工方确定?

1.消防设备供电及控制线路 应该选矿物绝缘电缆和有机绝缘耐火类电缆???
2.火灾自动报警系统的传输线路 应该选用铜芯绝缘导线或电缆???
3.消防里面 的 电话、广播、24V电源线、消防控制室对泵和风机的控制线 应该选用阻燃还是耐火的???
4.非消防的(像一类高层)应该选用 阻燃???
发表于 2011-3-19 09:35:14 | 显示全部楼层

耐火线缆还需要阻燃吗?不明白,请给于解释。
     
发表于 2011-3-19 09:45:49 | 显示全部楼层
是的。

16#、17#已经给出基本答案(GB/T 19666-2005 《阻燃和耐火电线电缆通则》)。

上海市工程建设规范DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》中的相关规定也可供参考。
     
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:07:39 | 显示全部楼层
还是引经据典的能说明问题,
发表于 2011-3-21 14:12:48 | 显示全部楼层
就算成束敷设,也有防火桥架啊
     
发表于 2011-3-21 19:42:22 | 显示全部楼层
回复 1# JHL123321


  大家解释得很清楚了,通俗地讲耐火是能在着火的情况下继续使用,而低烟无卤是 在着火的情况下不产生或很少产生毒气,两回事。重要建筑耐火电缆着火时也不能产生毒气的,是吧?
     
发表于 2011-3-21 20:25:49 | 显示全部楼层
就算成束敷设,也有防火桥架啊
关东武夫 发表于 2011-3-21 14:12


采用防火桥架(注:桥架一词估计将来会被修正)不利于电缆的载流量,故一直有争议,不少人对采用防火桥架(实际是封闭式槽盒)持反对意见。
     
发表于 2011-3-21 21:05:04 | 显示全部楼层
采用防火桥架(注:桥架一词估计将来会被修正)不利于电缆的载流量,故一直有争议,不少人对采用防火桥架(实际是封闭式槽盒)持反对意见。
尺短寸长 发表于 2011-3-21 20:25


我想听听这些反对意见{:1_275:}
     
发表于 2011-3-21 21:21:51 | 显示全部楼层
就是载流量问题啊,降容太厉害(散热不好)。

上海市工程建设规范DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》中不提防火桥架(即防火封闭式槽盒),而是强调电缆自身的耐火能力。

但是,上海市工程建设规范DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》不一定在外省市行得通,与GB标准也存在冲突,在上海市建设项目中执行,还是可行的。
发表于 2011-3-21 21:56:48 | 显示全部楼层
低烟无卤和阻燃耐火应该是两个不同方面的要求,消防线路最基本的需采用阻燃线路,但消防设备供电线路最好采用耐火线路。
     
发表于 2011-3-21 22:05:23 | 显示全部楼层
低烟无卤和阻燃耐火应该是两个不同方面的要求,消防线路最基本的需采用阻燃线路,但消防设备供电线路最好采 ...
TGR2011 发表于 2011-3-21 21:56


。。。消防线路最基本的需采用阻燃线路。。。{:24:}

不尽然。

电力电缆(全线)埋地敷设或穿管敷设(配电箱、柜——设备,变电所——配电间,排列组合),则可不考虑阻燃问题。   
     
 楼主| 发表于 2011-3-22 09:02:43 | 显示全部楼层
回复 10# 关东武夫


    哪你消防线路用什么,全称怎么表示
     
 楼主| 发表于 2011-3-22 09:11:11 | 显示全部楼层
在防火方面交联比聚氯乙烯好像也有优势
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 15:53 , Processed in 0.082805 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表