电井内,梯架 尺寸的选择?

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-20 21:13:25 | 显示全部楼层
理解正确。

1、尽量这样做设计。

2、若梯架太宽,可分2个甚至3个。

3、受条件限制必须多层敷设时,必须注意修正系数。
发表于 2011-4-6 16:43:24 | 显示全部楼层
回复 4# hahaoohehe


    那个qq群呀,我想也加入技术讨论群!
发表于 2011-4-6 16:46:50 | 显示全部楼层
看了大家的发言还是没有搞明白,到底该怎么做了!
发表于 2011-4-8 08:17:37 | 显示全部楼层
目前国标GB/T 16895.15中还没有单个线槽内电缆多层敷设的载流量修正系数,慎之!可采用明敷,梯架支撑,即可避免占空比的问题。 竖井1.JPG
发表于 2011-4-9 11:09:38 | 显示全部楼层
电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
发表于 2011-4-9 11:10:54 | 显示全部楼层
相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm, 且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。