账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5985|回复: 1

关于照度计算中的一些问题!

[复制链接]
发表于 2011-3-22 13:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我刚接触建筑电气不久!现在有以下问题不太懂?请大家指教!
1.照度计算的问题,一般灯具的安装高度为多少?距离顶多高?我遇到个车间,层高8M多,怎么设置灯具的高度,车间用什么灯具?什么灯管?
2.照度计算中层高不一样,那么一般灯具在各类建筑中的安装高度是多少?因为高度不同利用的系数就不同了。比如,客房吸顶!教室一般离顶50公分?那么其他建筑是多少?交流一下?
3.现在做一个车间,有一台吊车设备要600A的电流。我查了以下电缆的载流量一般也就是300~400多了这怎么办啊?用两根吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与讨论!

查看全部评分

     
发表于 2011-3-22 14:15:03 | 显示全部楼层
1.照度计算的问题,一般灯具的安装高度为多少?距离顶多高?我遇到个车间,层高8M多,怎么设置灯具的高度,车间用什么灯具?什么灯管?
-------- 8m层高的车间,可用金卤灯,也可采用大功率节能灯。

2.照度计算中层高不一样,那么一般灯具在各类建筑中的安装高度是多少?因为高度不同利用的系数就不同了。比如,客房吸顶!教室一般离顶50公分?那么其他建筑是多少?交流一下?
------灯具可以吸顶安装,链吊安装;杆吊安装;可根据结构形式或吊顶与否而决定

3.现在做一个车间,有一台吊车设备要600A的电流。我查了以下电缆的载流量一般也就是300~400多了这怎么办啊?用两根吗?
-------可以采用2根电缆并联,需注意2根电缆应该是:同材质;等长度;同规格。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则