账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6255|回复: 1

电梯内监控摄像头的接线

[复制链接]
     
发表于 2011-3-25 15:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我一直不知道电梯监控视频线是怎么接进轿厢的,验收时也没发现{:24:}
画图一般是从监控室经电梯机房接电梯轿厢的摄像头。在电梯机房是否是经过什么装置再接入的?有明白人说说看,要有图更好了。电梯三方对讲问题类似,电梯厂家只要求在值班室和电梯机房之间预留上管就行了
     
发表于 2011-3-25 17:11:56 | 显示全部楼层

一般设计到电梯机房,机房到轿厢间采用随行电缆一般由电梯厂家设计、供应及安装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则