楼主: 尺短寸长

如何认识10kV变配电所的接地?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-9 17:52:32 | 显示全部楼层


不知道贤兄是何观点,是否可以一并先透露一下?
如果持传统做法的观点,也许寸长兄也可以撰一文
同时或不同时发表,来个巅峰对决也不错
发表于 2011-4-9 17:57:11 | 显示全部楼层
个人认为:
TN、TT系统中性点接地直接至MEB不妥;应该是PE排与MEB连接才合适。

国标图集可能存在以下两 ...
尺短寸长 发表于 2011-4-7 19:33


阿斯及阿斯本人也持这个观点{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2011-4-9 18:59:51 | 显示全部楼层
该题目已列入本人十二五论文发表规划……期望各位大佬礼让礼让,别跟偶斗……
大鼻山 发表于 2011-4-9 17:42


热切期待着。。。。。。   
发表于 2011-4-9 19:43:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-9 21:42:07 | 显示全部楼层
别等我了,估计到十二五末期了
     
发表于 2011-4-9 21:49:17 | 显示全部楼层
好事多磨,慢慢等待……
     
发表于 2011-4-9 22:41:41 | 显示全部楼层
明白了,我自己绕晕了。谢谢尺工。
发表于 2011-4-27 15:23:14 | 显示全部楼层
回复 15# 嘿嘿嘿嘿


    见解独到,呵呵!
发表于 2011-4-28 12:38:58 | 显示全部楼层
窃以为,变压器零排就近接变电站自身接地体是最合理的,也是一直采用的。
谁说一个项目只能有一个MEB了,我变电站自己就是一个MEB不行嘛?
等电位线引得越长,越不可靠,也会在线路上产生电压差。变压器就近接地是唯一正确的做法
发表于 2011-4-30 15:40:07 | 显示全部楼层
对于第一个问题:在TT和TN接地形式中,其变压器中性点接地应该在低压配电电源系统的进线屏内实施,也就是从变压器中性点引出与相线相同材质、相同截面积或小一级截面积的母排,到系统的进线屏,再根据其接地形式的不同进行接地。显然,在三相变压器的三个2次侧绕组的结合点经过变压器的相应出线套管引到变压器的中性点端子。由该中性点端子到进线屏内的这段母线是中性点端子或者变压器三个绕组结合点的延伸,那么这条线路即通过三相不平衡电流,也通过接地故障电流。在变电站内明敷镀锌扁钢,并且形成闭合环路,并与相邻的高压室、发电室的接地装置相连,并可以延伸到其他需要接地的系统形成等电位网络,这是比较安全方式。例如TN——S系统,不管是站内配电屏还是站外末端设备对地短路,其短路电流都是经过阻抗小、路径短的PE支线和PE干线及PEN线回到变压器中性点,而这时的MEB母排只是平衡电位,并不会流过太大的电流。这也许是使得保护接地更为安全可靠吧。


小弟初学入行,等候各位多多指点说的不对的地方
发表于 2011-4-30 19:06:09 | 显示全部楼层
回复 1# 尺短寸长


    看了下配电手册第三版,里面有个联合接地的问题,好像针对这个的,不知道对不对
     
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:01:40 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长


    看了下配电手册第三版,里面有个联合接地的问题,好像针对这个的,不知道对不对
luhufaxianzhe00 发表于 2011-4-30 19:06


烦请告知配电手册全名(是《工业与民用配电设计手册》第三版吗?)和页数,谢谢。
发表于 2011-4-30 20:13:48 | 显示全部楼层
回复 42# 尺短寸长


    我前面说的一大堆是参考网上别人的文章,您随意看看就算了。    后面我再去翻翻 工业与民用配电设计手册 第三版   的872也,看到了这个联合接地的叙述,不知道对你有用吗,没用的话也不要怪我啊,呵呵。毕竟我是新手,您是前辈了

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 别介啊,一起讨论不是。

查看全部评分