账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9431|回复: 11

电击问题

[复制链接]
     
发表于 2011-5-3 09:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人接触220V工频交流电5秒会死吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-5-3 09:55:35 | 显示全部楼层
你想试试吗?
     
发表于 2011-5-3 10:31:41 | 显示全部楼层
讲不好,人的体质也是有差别的吧,总能看到奇迹发生的
     
发表于 2011-5-3 12:31:55 | 显示全部楼层
人接触220V工频交流电5秒会死吗?

没有前提条件,不好判断。

1、如果人站在绝缘垫上或站在满足绝缘要求的木凳上,仅接触相线,人体上无危险电位差,接触220V工频交流电5秒不会死;

2、个别电工手上的老茧绝缘电阻很大,手去拿住相线,人站在地上(有220V电位差作用于人体),但由于手上的老茧绝缘电阻够大,故通过人体的电流很小,接触220V工频交流电5秒不一定会死;

3、特殊个例,极个别人具有特殊体质,能够耐受220V电压,接触220V工频交流电5秒不会死;

4、普通人,接触220V工频交流电5秒(有220V电位差作用于人体,电流流经大脑、心脏),会死。
     
发表于 2011-5-3 12:43:48 | 显示全部楼层
5、普通人,在正常情况下,接触220V工频交流电,有220V电位差作用于人体,用不了5秒这么长,早挂了。

可参见GB标准的预期接触电压(Ut)与通电时间(t)的关系曲线。
     
发表于 2011-5-3 12:49:49 | 显示全部楼层
有电危险,注意安全!
     
发表于 2011-5-3 12:55:54 | 显示全部楼层
应该不会找活人或者灵长类动物做这样的实验吧

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 嗯,保护动物很重要。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:32:54 | 显示全部楼层
就按普通情况,站在大楼的地板水泥地板上,摸~220V0.4S会死吗
发表于 2011-5-4 09:52:47 | 显示全部楼层
关键不是电压,而是电流导致死亡,防电击RCD是30mA
     
 楼主| 发表于 2011-5-4 10:28:00 | 显示全部楼层
问题是要有鸡才有蛋啊{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2011-5-4 16:25:32 | 显示全部楼层
那个5S,0.4S都会死,会不会有保护盲区
     
 楼主| 发表于 2011-5-5 12:08:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2011-5-5 12:09 编辑

握着双重绝缘破损,就玩完了{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则