账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9281|回复: 11

还是应急照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2011-5-9 15:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

照片2

照片2



照片1

照片1


以上是某省审图意见。我想问的是,如果遇到一个建筑规模不大,但是还必须有应急照明。审图又不同意按以前方式设计。大家一般怎么做啊?谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-5-9 15:40:54 | 显示全部楼层
单独一个配电箱,不管几个回路。
     
发表于 2011-5-9 18:30:31 | 显示全部楼层
规范确有不合理之处,没办法啊。
     
发表于 2011-5-9 19:01:27 | 显示全部楼层
无消防值班室,规模又不大,接普通箱子,强启都不能做完善,没必要多个箱,况且这种项目很可能就只有一个总电源点,个人认识,嘎嘎
     
发表于 2011-5-9 19:57:55 | 显示全部楼层
规模小的建筑物,应急照明电源来自专用回路就可以了。。。。。。。。

专用回路来自总配电箱。。。。。。

我说清楚没有。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-5-10 10:00:09 | 显示全部楼层
多谢各位回答。冷斑竹,咱俩的意见一样,英雄所见略同。哈~~~~。但是你没有看见某省的解答吗?他们竟然说不可以。还搬出民规了。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-10 15:55:36 | 显示全部楼层
如果普通应急灯,专设一个应急照明的箱子,然后出专用回路的做法似乎也不太合适,因为无法强制点亮,除非把这专设的应急照明箱子的电源也切了
     
发表于 2011-5-10 19:19:33 | 显示全部楼层
是不是可以和审图人员联系沟通沟通,学习一下也是好的。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-5-11 10:04:47 | 显示全部楼层
冷斑竹,问题是这样做到底违反规范吗?你审图的时候怎么看呢?要是违反就是违反,和沟通没用啊
     
发表于 2011-5-11 18:57:07 | 显示全部楼层
这样做到底违反规范吗?———— 你去和审图人员沟通一下,问问他为什么提违规。。。。。

我这么看觉得没事,别人不一定有什么别的规范的。。。。。我让你沟通是这个意思。。。。。。

没见你的图,还真不敢说结论。。。。。。问问人家审图的,学习一下也是好的。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:22:57 | 显示全部楼层
我说的规范就是一楼的照片啊,你看看,他们说的对吗?
     
发表于 2011-5-17 08:32:50 | 显示全部楼层
{:smile:}规范确有不合理之处
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则