账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10281|回复: 8

办公楼TN-C-S系统,低压进线,电缆用4芯等截面还是3+1

[复制链接]
     
发表于 2011-5-12 14:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
办公楼TN-C-S系统,低压进线,电缆用4芯等截面还是3+1
     
发表于 2011-5-12 15:04:18 | 显示全部楼层
可以3+1,也可以4等芯
     
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:09:28 | 显示全部楼层



    3+1如何满足三相不平衡时候流过N线的过电流呢,或者用3+1的时候,是不是N线还需设置过电流保护装置
     
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:22:24 | 显示全部楼层
找到了一点依据,王厚余先生的《低压电气装置的设计安装和检验》书中提到
1.jpg
2.jpg
根据这个看来选四芯等截面比较合适
     
发表于 2011-5-12 17:53:28 | 显示全部楼层
我所说3+1,多用于工厂;4等芯多用于民建。
     
发表于 2011-5-12 21:49:06 | 显示全部楼层
我顶楼上的。但上海的民用建筑用3+1的比较多。请上海的同行发表下意见
     
发表于 2011-5-14 09:19:24 | 显示全部楼层
4等芯多用于民建。
发表于 2011-5-15 09:45:51 | 显示全部楼层
气体光源会产生三次及其倍数的谐波,办公场所宜用4等芯。
     
发表于 2011-5-15 10:52:26 | 显示全部楼层
气体光源会产生三次及其倍数的谐波,办公场所宜用4等芯。
lhchen 发表于 2011-5-15 09:45

办公场所算民建不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则