账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7005|回复: 4

太阳能相关的电气设计问题

[复制链接]
发表于 2011-5-17 09:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
带电加热的太阳能系统,电气设计的时候如何设计? 见过2个版本,第一种是穿一根管(管内电源线),第二种是穿2根管(一个管穿电源线,一个管穿信号线)。
     
发表于 2011-5-17 09:37:46 | 显示全部楼层
要什么信号?
     
发表于 2011-5-17 14:31:22 | 显示全部楼层
温控吧{:smile:}
 楼主| 发表于 2011-5-17 14:33:52 | 显示全部楼层
具体你们都是怎么设计的?让我学习学习!谢了!
     
发表于 2011-5-17 15:45:05 | 显示全部楼层


太阳能供热系统分为三类:
1、大型系统:
集中采热、集中集热及集中供热系统。这种要设置热水机房,厂家提供电控箱。温控器在机房,信号送到电控箱。
显然,电气设计只给电控箱提供电源即可。
2、中型系统:
集中采热、分户供热系统。每户自带水箱,水箱带温控器。此时,温控器把信号送到配电箱。
3、小型系统:
分户采热、分户供热系统。一般水箱和集热板一体化,电气专业也是提供电源即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则