楼主: 慢狗

关于卫生间灯具PE线 卫生间 等电位 镜前灯

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:46:55 | 显示全部楼层
其实这个问题是现场施工员提出来的,原设计肯定是三线,但是到了地产商手里的时候,照明就2线了。原来我也觉得二线就二线把,没在意,那天交底,现场施工员提了这个问题,到真把我难住了,楼上有说用II类灯具的,应该说也是一种解决办法,只是,大家可以想到,房子交给住户了,有多少住户知道II类灯具呢。所以我想搞明白这个事情,看看群里有人能不能给个比较有说服力的解释。
发表于 2011-6-7 22:27:44 | 显示全部楼层
个人认为应该是从卫生间局部等电位引出接地线,我们做的卫生间接地,卫生间所有的接地线包括插座接地线,都是只引到卫生间局部等电位箱,原来还要从入户配电箱引一根接地线到卫生间局部等电位,现在不用了,因为如果卫生间内的电器漏电的话,可以在卫生间内形成局部的等电位,类似于人站在电线上,相对比较安全。如果从配电箱再引一根接地线到卫生间局部等电位,如果户内或者楼层内配电设备漏电,会将漏电电流引到卫生间,反倒不大安全了。

原来质监站有的科室也要求我们从配电箱引接地线,有的不要求,为了统一做法,我们将我们以上的做法及说明上报质监站,他们也同意了这种做法:卫生间单独做等电位,连接卫生间内的接地线,与卫生间以外的接地线分开设置。
 楼主| 发表于 2011-6-7 23:40:13 | 显示全部楼层
请问jdw01在哪个城市