账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8922|回复: 5

计算变压器时电开水器的需要系数怎么取?

[复制链接]
发表于 2011-6-11 21:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,是个学生宿舍每层有电开水器,3相 9KW的,计算变压器需要系数如何取
     
发表于 2011-6-12 20:37:19 | 显示全部楼层
建议还是取得大一点吧,有同时工作的时候。
     
发表于 2011-6-14 07:59:03 | 显示全部楼层
参照多台电梯的需要系数取法吧
 楼主| 发表于 2011-6-14 15:01:41 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


大鼻山老师,你好,多台电梯的系数0.18~0.22,我考虑了由于是学生宿舍,人员比较多,有可能同时使用频率会高点,取的0.8,不会太大了吧,请老师指教。谢谢了
     
发表于 2011-6-14 15:22:29 | 显示全部楼层
学生取水还是比较集中的,大都是吃过饭才去打水,三台我以为得到1.0
发表于 2011-6-14 17:20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 09:29 , Processed in 0.058784 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表