某住宅项目审图意见,喷血

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-2-2 13:28:02 | 显示全部楼层



不用不用,建成就算了,又非原则问题,对吧?
     
 楼主| 发表于 2012-2-3 12:39:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-2-3 12:42 编辑
回复38#
24条,27条必须要改。
hulpen 发表于 2012-1-17 10:57



    可是项目已经完工了,后期图纸抽查,怎么改?
  意见都是好的,我虚心接受。关键是在项目完工后图纸抽查提的意见,我就纠结了
     
发表于 2012-2-3 13:07:53 | 显示全部楼层
既非强制性的标准规定条款,又非涉及安全、节能、环保方面的大是大非问题,加之施工完毕。。。。。。

就算啦,不要纠结了。

我想——
1、项目完工后图纸抽查,这位专家就不应该提;
2、若专家不知情,提了,sgf2002 你给作个解释(意见都是好的,我虚心接受),相信专家不会为难吧?
     
发表于 2012-2-3 13:14:55 | 显示全部楼层
但24条,需要复核、落实,给出一个交代,保证做到符合气象局防雷办发文的规定。

否则,需要整改。
     
 楼主| 发表于 2012-2-6 12:34:41 | 显示全部楼层
回复 49# 尺短寸长

万分感谢尺短
不再纠结了,给了个解释和答复也就过了。
不过留了个案底{:sad:}
发表于 2012-4-11 10:20:27 | 显示全部楼层
1、“连续供电时间不应小于180min”的理由是什么?
建筑物火灾延续时间一般有180min(高层民用建筑中的特别几类建筑),也有120min(大部分建筑工程),干嘛一刀切地规定“连续供电时间不应小于180min”?

这是不懂的水专业大部分建筑工程消火栓泵是两小时的,一刀切地规定“连续供电时间不应小于180min