[求助] 五层办公楼,走廊需要做应急照明和安全出口指示灯吗?

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-21 13:17:51 | 显示全部楼层
这楼要两个楼梯间?建筑是不是有问题?
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:57:12 | 显示全部楼层
根据建筑防火设计规范第5.3.2规定,需设置两个楼梯
     
发表于 2011-6-21 16:27:41 | 显示全部楼层
其实另一个搞个室外梯就行了,楼梯都占了好多面积。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 建筑往往还特别看重外立面。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-26 22:09:44 | 显示全部楼层
公共建筑中的疏散走道。这一句里面的“中”是不是指公共建筑的内走道,如果这样的话,像他上面的外走道,是不是只要做疏散指示就可以,不用做应急照明吗?
     
发表于 2011-6-26 23:09:01 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计规范》中“13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;”与《建筑设计防火规范》中“11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;”有点不一致
sy8653554 发表于 2011-6-20 18:31

此时当然执行国标GB
     
发表于 2011-6-27 08:02:55 | 显示全部楼层
其实另一个搞个室外梯就行了,楼梯都占了好多面积。有道理。
     
发表于 2011-6-27 08:24:25 | 显示全部楼层
跳出电气小圈子,敢于和善于对建筑专业提出质疑,就表明你进入一定境界了