账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10739|回复: 10

[求助] 疏散指示标志灯是否需要设计为长明灯及其它有关疏散指示标志灯问题(内详)

[复制链接]
发表于 2011-6-21 09:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 szyx9999 于 2011-6-21 09:36 编辑

如题,以下均以设置火灾自动报警系统的工程为例:
1.疏散指示标志灯如设计为长明灯,火灾时是否还需要消防联动,应急点亮?谢谢!
2.如疏散指示标志灯不设计为长明灯,如平时需要点亮,是由消控中心统一控制吗,具体如何控制?
3.自带蓄电池的疏散指示标志灯,灯具自身带控制开关吗(在有市电的情况下,可以控制灯具的点亮或熄灭)?
谢谢!
     
发表于 2011-6-21 10:11:25 | 显示全部楼层
回复 1# szyx9999

本帖最后由 szyx9999 于 2011-6-21 09:36 编辑
如题,以下均以设置火灾自动报警系统的工程为例:
1.疏散指示标志灯如设计为长明灯,火灾时是否还需要消防联动,应急点亮?谢谢!
------- 本来就亮着,又何必很多余地去设计成强制点亮(消防联动)呢,对不。
2.如疏散指示标志灯不设计为长明灯,如平时需要点亮,是由消控中心统一控制吗,具体如何控制?
---------不设置成长明灯,则需要在火灾时能做到强制点亮
3.自带蓄电池的疏散指示标志灯,灯具自身带控制开关吗(在有市电的情况下,可以控制灯具的点亮或熄灭)?
---------出口指示灯是安装在门框上方,疏散指示灯常安装在距地0.3m高度处,如果“灯具自身带控制开关”又有何用。
     
发表于 2011-6-21 10:16:03 | 显示全部楼层
标志如果是常明,没必要再点亮。平时可控,火灾时需要点亮
     
发表于 2011-6-21 11:40:29 | 显示全部楼层
分为持续型灯具和非持续型灯具。
持续型灯具就是长明灯,不需要强制点亮。
     
发表于 2011-6-24 22:32:59 | 显示全部楼层
疏散指示标志灯,一般都是常明的,不需要联动点亮
发表于 2011-6-25 11:30:45 | 显示全部楼层
如题,以下均以设置火灾自动报警系统的工程为例:
1.疏散指示标志灯如设计为长明灯,火灾时是否还需要消防联动,应急点亮?谢谢!
如设计成长明灯,火灾时应切断电源,有疏散指示标志自带的不小于90分钟的蓄电池点亮(灯具距地300mm,考虑了火灾发生时用电安全)
2.如疏散指示标志灯不设计为长明灯,如平时需要点亮,是由消控中心统一控制吗,具体如何控制?
如果不设置成长明灯,个人认为是在消防发生时,切断非消防电源时疏散指示有电池放电点亮。
3.自带蓄电池的疏散指示标志灯,灯具自身带控制开关吗(在有市电的情况下,可以控制灯具的点亮或熄灭)?
目前尚未发现疏散指示带开关。
     
发表于 2011-6-25 13:59:49 | 显示全部楼层
不同意楼上意见
     
发表于 2011-6-25 17:37:02 | 显示全部楼层
回复 7# 嘿嘿嘿嘿


呵呵
支持嘿嘿嘿嘿的:不同意:"意见.
     
发表于 2011-6-26 22:01:12 | 显示全部楼层
我觉得要强启的啊或者断电启动的
     
发表于 2011-6-26 22:02:41 | 显示全部楼层
一般的疏散指示标注灯有两根灯管,一根是平时用的,另一根是断电后才亮的。
发表于 2011-6-27 10:54:00 | 显示全部楼层
具体了解一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则