楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 学习DB11/065-2010后的几条意见

[复制链接]
发表于 2011-9-15 12:03:34 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主的分析!
本人还有一点疑问,望各位赐教。

DB11/065-2010/5.3.1.2  c)截面大于2.5mm2的多股铜芯线,...,应将芯线端部拧紧搪锡压接端子后再与设备或器具的端子连接;
这里的“压接端子”应该就是我们所说的压线鼻子。奇怪,电线搪了锡还怎么压线鼻子?

对照DB11/065-2000/5.3.1.2  c)...,...,应焊接或压接端子后再与设备或器具的端子连接;
再参照此文的原始出处GB  50303—2002中 18.2.1 3 ...接续端子后与设备或器具的端子连接。

以我的理解,搪锡是老工艺,而使用压接端子则是新工艺,根据实际经验,若正确遵守新工艺要求(采用与电线截面积对应规格的线鼻子),两种工艺是无法混用的。

我是否可以推断,本次修改c)条时,丢失了一个“或”字。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很仔细。

查看全部评分