账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10690|回复: 13

[问题探讨] 电线落入游泳池中,游泳池中人触电原因是什么?

  [复制链接]
发表于 2011-7-22 11:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电线落入游泳池中,游泳池中人触电原因是什么?
电线落地,落点周围有电位差,人走在上面有跨步电压。产生人体电流。
游泳池电线落水,水里应该是一个等势体吧。没有电势差如何产生人体电流呢?
大家分析分析
     
发表于 2011-7-22 13:19:35 | 显示全部楼层
水里是一个等势体,我觉得不是
发表于 2011-7-22 14:02:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-22 21:08:43 | 显示全部楼层
诚版,你敢两个手一齐在水里玩么。
     
发表于 2011-7-23 07:55:59 | 显示全部楼层
诚版,你敢两个手一齐在水里玩么。....有意思。
     
发表于 2011-7-23 08:50:54 | 显示全部楼层
应该是电线-水-人-水-地,电流通过人体了。
     
发表于 2011-7-23 09:35:35 | 显示全部楼层
电火花机床,踩在木板上,带电找正电极,两手操作一个极没有触电的感觉;为了证明已经通电,先前还要用手拿板手在两个极(正、负)碰一下,有火花冒出来才行。不然没通电就操作会把电极压坏
发表于 2011-7-23 09:45:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-7-24 00:32:03 | 显示全部楼层
7月14日下午3点半左右,天津市河北区渤海游泳池内,遮阳篷倒塌剐断电线,断裂的电线掉入泳池内,致使3人在事故中被电身亡,多人被电伤。目前,出事游泳池已被关闭,负责人也已被警方控制。
发表于 2011-7-25 11:34:16 | 显示全部楼层
{:smile:}有意思 呵呵
 楼主| 发表于 2011-7-27 10:32:42 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-7-27 10:53:32 | 显示全部楼层
成都下暴雨,街道积水也电死过几个人,现在也没说事故原因是什么
     
发表于 2011-7-29 13:11:02 | 显示全部楼层
回复 1# lin1977

水的电阻率是多少?谁知道?
老诚能否算下水中的电位差?
     
发表于 2011-7-29 14:51:20 | 显示全部楼层
在这种情况下,肯定有电流通过人体,水池不可能是一个等势体。人在水中时,皮肤湿透,其阻值很小,只要有十几伏的电位差就会造成流过心脏的电流超过阈值。想一想,有些人是怎么电鱼的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则