账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: linjianming

第一次见到GB17945-2010用来审图了

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-14 15:45:58 | 显示全部楼层
1、消防疏散照明灯具,满足 IP30 的目的,是什么?它既防不了水喷淋,也防不了消火栓水枪的喷水,究竟是什么理由规定不低于 IP30 ?

2、消防控制室和消防水泵房、防排烟风机房、变配电所、配电室、消防电梯机房的消防备用照明,也属于消防应急照明,也有必要满足 IP30 吗?


     
发表于 2012-7-6 11:10:01 | 显示全部楼层
"教室内一个开关控制3套灯具(每套两个光源)不符合GBJ99第8.3.2条第三款规定"???

规范里哪有数量规定?
     
发表于 2012-7-6 15:14:25 | 显示全部楼层
关于GB7000.2-2008与GB17945-2010的关系问题
原《消防应急灯具》GB 17945-2000参考的IEC 598-2-22,现在已经升版为IEC 60598-2-22:2002,也就是《第2-22部分:特殊要求  应急照明灯具》GB 7000.2-2008(旧版GB 7000.2-1996,对应IEC 598-2-22:1990),但这次升版后的《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010不知何故却未引用新版的IEC 60598-2-22:2002(GB 7000.2-2008),造成局部有些脱节。

例如:
GB 7000.2-2008/IEC 60598-2-22:2002对应急照明灯具的一些要求,在GB 17945-2010中未得到反映,而消防应急照明灯具理应比应急照明灯具要求要高,至少是不低于其所有相关要求。

1) 应急电源和备用电源问题
GB 7000.2-2008/1、3.9、6.6等章节关于应急照明灯具的要求中都强调应急电源;
GB 17945-2010/6.3.5.1关于消防应急照明灯具的要求中明确可以采用备用供电电源,是否有些欠缺?

2) IP外壳问题
GB 7000.2-2008/12章节规定IP外壳分类高于IP20的应急照明灯具,应按第13章的规定进行相关试验,但并无规定说IP2X、IP1X甚至IP00不可使用;
GB 17945-2010/5.1关于消防应急照明灯具不应低于IP30的要求,理由是?
随举几个例子:
a. 地下汽车库,所见照明灯具全部开敞式,有一部分照明是兼作汽车库消防疏散照明的,难道不行?
b. 大、中型商店(商场)和地铁、轻轨、汽车客运站甚至飞机候机厅,绝大部分照明灯具采用开敞式,难道不能将敞开式灯具用于消防疏散照明?
c. 消防控制室和防排烟风机房、变配电所、电气用房、电气竖井、消防电梯机房的消防备用照明,照明灯具不允许采用开敞式灯具?

3) 故障问题
GB 7000.2-2008/6.3章节规定任一灯具的故障不应影响连接于相同电路中的其他灯具;
GB 17945-2010却无这样的严格规定。

4) 插座连接问题
GB 7000.2-2008/5.18、10.1章节灯具外部连接和内部连接使用插座有明确(内部连接使用插座——允许;外部连接使用插座——有条件允许);
GB 17945-2010却无规定,回避问题不能解决问题。

5) 耐热、耐火问题
GB 7000.2-2008/15章节规定应用GB 7000.1第13章及下述要求;
GB 17945-2010/6.17.5看似有规定:内部接线和外部接线应符合GB 7000.1-2007中第5章的要求。但是,第5章是提供了各种不同耐温的选择项,GB 17945-2010不作规定,难道是让大家按第5章任意选择吗(不可能!)?

6) 高温操作问题
GB 7000.2-2008/18章节规定环境温度70℃,应急灯具应能良好工作,至少应达到1/2额定工作时间;
GB 17945-2010似乎未见有此规定。

7) 显色指数(识别安全颜色)等问题
GB 7000.2-2008/16.4章节规定应急疏散照明灯具内光源的显色指数最小值Ra>40;
GB 17945-2010似乎也未见有此规定。

……
不一而足。
2011-01提出
2011-04再补
尺短寸长 发表于 2011-7-26 10:09


很仔细,收藏一下。
     
发表于 2012-7-6 17:10:08 | 显示全部楼层
产品规范指导设计,就是这个结局。如果产品规范自身还漏洞百出,那就更惨{:4_110:}
发表于 2012-7-6 22:56:41 | 显示全部楼层
回复  wgviing

wgviing 可以安心了。尺短还在纠结呢。

问下wgviing:
1、你们地下室装了防水防尘灯 ...
尺短寸长 发表于 2012-6-14 15:40



    完全做不到啊,我们都是采用的敞开式的灯具啊
发表于 2012-7-7 08:23:57 | 显示全部楼层
教室照明灯具的控制,要求与窗平行,按列控制。
     
发表于 2012-12-5 13:36:33 | 显示全部楼层
学习一下。。。大伙讨论的很好,哈哈
     
发表于 2013-3-18 20:45:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-3-26 16:22:56 | 显示全部楼层
学习了啊,谢谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则