《常用数据》的这张需要系数表让很多人困惑。
其实,负荷计算(或者说计算电流),实际上就是求最大相的电流对不对?那么,建议各位看该表的第一列(不用看第二列):按单相配电连接的基本户数,就OK了!也就是说,只要求出最大相上的安装负荷,查对应于该相上连接户数的Kx,求单相电流,也就是最后的计算电流!如LZ的例子:
L1相为最大相,其Pe(L1)=22kW,共5户,查该表6户为0.8(无五户的数据),则Ijs=22/0.22/.85*0.8=94A! |
|