[求助] IV类地下车库,火灾自动报警需不需要设置?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-27 10:39:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-8-28 10:57:41 | 显示全部楼层
应该有权威人士来个总的总结
     
发表于 2013-9-4 09:27:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-9-4 10:39 编辑



    rainmen_73,你好!感谢回复。关于是否设置机械排烟的问题,再次咨询了通风的同事,结果他们负责人坚持要做,理由是建规9.1.3的第3条和第7条,特别是第7条。所以还是没办法,必须的做。
     
发表于 2013-9-4 09:34:23 | 显示全部楼层
回复  daxia4000
既然你对暖通专业的回答有疑问,还是应该追问一下,这是他的个人观点,还是有规范依据( ...
rainmen_73 发表于 2013-8-26 09:43



    另外,在论坛还找到一篇万米丁类厂房的类似问题,链接http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1,看到最后貌似哪位发帖的同事也设置了FAS系统。恐怖的是,居然是按一级保护全部厂房区域设置,这......
     
发表于 2013-9-4 10:32:01 | 显示全部楼层
暖通专业提出的规范条文只提到走道,那你这个工程是全部做排烟还是只针对建筑平面上的走道呢?如果是走道局部排烟那就局部设置探测器吧

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 谢谢!

查看全部评分

     
发表于 2013-9-4 10:48:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-9-4 13:02 编辑
暖通专业提出的规范条文只提到走道,那你这个工程是全部做排烟还是只针对建筑平面上的走道呢?如果是走道局 ...
rainmen_73 发表于 2013-9-4 10:32


这么快就回复了,十分感谢啊!
目前来说,对是否设置FAS系统应该没有疑惑了,现在是关于系统保护对象等级和具体设计的问题,因为厂房为大开间,其实并没有封闭隔离的疏散通道,而只是在厂房内画出了一个通道作为疏散用,故通风专业是按防火分区整体进行的机械排烟设计,那这样就需要全部区域设置探测器了吗,我把另外一个帖子的提出的两个问题再发一下:
1、这种丁类或戊类厂房因机械排烟装置、防火卷帘等的消防联动需要而设置的FAS系统,其在火规里面是没有保护等级的,是否就按最低的二级保护对象设置?
2、如果按二级保护对象设置,那其自动报警装置应该是局部设置,我参照火规附录D的D.3来设置探测器应该就可以了,如果厂区没有那些建议设置部位的话,应该可以不设置探测器,而只设置手报,排烟风机在现场手报报警得到系统主机确认后联动,这样是否可以?
     
发表于 2014-4-18 11:08:45 | 显示全部楼层
这么快就回复了,十分感谢啊!
目前来说,对是否设置FAS系统应该没有疑惑了,现在是关于系统保护对象等 ...
daxia4000 发表于 2013-9-4 10:48



    有哪位前辈能够解答下的不,又碰到类似情况,达不到火规二级保护对象,但民规又要求做FAS系统。
     
发表于 2014-4-21 00:22:20 | 显示全部楼层
还是设得好,不然,消防设备无法联动控制。