账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10325|回复: 7

[求助] 地下车库,消防管路电伴热的问题。。

[复制链接]
发表于 2011-8-31 09:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在做一个地下车库,水专业说消防管路需要加电伴热,请教下这个电伴热我们怎么给做?只预留电控箱? 我看百度说1米的启动电流就要0.4A。整体算下来太大了。。令我着实不解
     
发表于 2011-8-31 10:29:32 | 显示全部楼层
03D705-1 电热采暖、伴热设备安装
     
发表于 2011-8-31 10:30:06 | 显示全部楼层
其实,在工程实际中,是需要厂家来配合计算设计的。
设计院的电气专业只预留电源即可。
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:00:30 | 显示全部楼层
回复 3# 东海龙王


    恩。我查了下,电伴热弄起来挺麻烦的。打算给他预留电控箱,不知道功率怎么给取?还有启动电流好像也蛮大
     
发表于 2011-9-1 10:58:57 | 显示全部楼层
消防管路的电伴热属于消防负荷吗?
发表于 2011-10-26 20:33:02 | 显示全部楼层
我也想问这个问题呢
发表于 2011-10-27 22:06:51 | 显示全部楼层
这个问题还是第一次听说,有相关的规范依据吗?
     
发表于 2011-10-27 22:21:33 | 显示全部楼层
没有找到相关规范。本地审图认为按照消防负荷和非消防负荷设计都可以。
我自己一般按照非消防负荷设计。
电伴热这个东西就是糊弄人的。消防的水不是流动的。电伴热根本不好用。
按照喷洒规范,低压零下4摄氏度就应该做干式喷洒了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则