楼主: 东海龙王

2011年江苏省建设工程施工图审查技术问答

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-9-14 22:50:32 | 显示全部楼层
再这样下去都不要出国家标准和行业标准了,省市各自出地方标准,由地方解释、统一做法更加高效。
     
发表于 2011-9-15 11:48:23 | 显示全部楼层
不能怪大家理解有偏差,首先是规范的用词用句不严谨,或者前后定义没有考虑到理解多样性,说到底,还是规范编制者的中文表达有问题,举个例子:
GB50016-2006第11.4.1条第8款:
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

仔细看看就可以发现,“任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2”作为定语,是可以有多种解释的,可以作为“旅馆建筑”的定语,也可以作为“旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所”的定语,存在多种解释。

规范中存在的这种表达问题比比皆是,真是无语。。。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 是的。

查看全部评分

     
发表于 2011-9-15 11:52:46 | 显示全部楼层
是的。{:sad:}
     
 楼主| 发表于 2011-9-15 13:49:45 | 显示全部楼层
所以,学好国语很重要。
     
 楼主| 发表于 2011-9-15 13:49:46 | 显示全部楼层
所以,学好国语很重要。
发表于 2011-9-15 15:14:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-15 15:18:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-15 20:20:32 | 显示全部楼层
大家讨论这么激烈,就把文件奉上。。。呵呵
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
发表于 2011-11-9 17:12:03 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢。
     
发表于 2011-11-25 11:33:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-11-26 13:47:38 | 显示全部楼层
龙王说的是不是这个?
gjl2099 发表于 2011-11-25 07:33


这仅仅是一处而已。
回答问题的人都是臆测。不但没工程实际操作经验,也没借鉴国外的做法。
     
发表于 2011-11-27 23:44:55 | 显示全部楼层
第二个回答很搞笑,设备检修的时候,配电箱要挂检修牌,接地线,甚至有专人看护的,这些都是电工操作规程里明文规定的,就近设置的目的就是为了检修方便,“在配电小间门口可以观测到排烟机”不等于“在排烟风机附近可以观察到配电箱”,这个实在是牛,中文掌握的真好。
     
发表于 2011-11-28 09:53:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽