查看: 9709|回复: 14

[规范条文] 消防巡检设置要求

  [复制链接]
     
发表于 2011-9-13 20:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
8.6.5.为便于试验和检查消防水泵,应在其出水管上安装压力表和公称直径为65mm的放水阀。应定期检查消防水泵是否能正常运转,并测试消防水泵的流量和压力。当试验用水取自消防水池时,可将试验水通过放水管回流水池。《建规》
7.5.4为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门。为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。消防水泵应定期运转检查,以检验电控系统和水泵机组本身是否正常,能否迅速启动。检验时应测定水泵的流量和压力,试验用的水当来自消防水池时,可回归至水池。《高规》
9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次
9.0.11 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作它用,并应每月对该措施进行检查,发现故障应及时进行处理。《喷淋规范》

   很久前厂家向我推荐使用数字智能消防巡检设备,因我对此设备不是很了解,留了样本就没仔细翻阅,看了一些泵房图,有的设置了消防自动巡检设备,有的没有。
向老师们询问1:消防设备泵房是否需要设置消防巡检设备
                 2:消防巡检除了数字智能设备,是否用手动也可以?如何操作解决?

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 普遍问题

查看全部评分

     
发表于 2011-9-13 20:19:26 | 显示全部楼层
消防设备泵房是否需要设置消防巡检设备
需要的
     
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:31:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-13 20:32 编辑


是否是消防泵房需要定期巡检,而不一定要增设专门的巡检设备呢?
     
发表于 2011-9-13 22:39:05 | 显示全部楼层
人工巡检不是巡检?
     
发表于 2011-9-13 22:43:14 | 显示全部楼层
我顶楼上的
发表于 2011-9-13 23:14:53 | 显示全部楼层
现在的规范都被厂家绑架的,扯一个八竿子打不着的什么行业规范,就说是个设置依据,而且还不设置不行了,怒。。。。。。。。
     
发表于 2011-9-14 08:24:36 | 显示全部楼层
回复 1# 老康阁楼

第一,必须的。公安部有规范:
GA 30.2-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分消防自动恒压给水设备
GA 30.2-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分消防自动恒压给水设备.pdf (304.05 KB, 下载次数: 59)
第二,当然设置了这个系统后,还可以手动。
第三,苏州地区以前消防部门没有强制要求,据设计院讲现在验收时消防部门要求加此系统。
     
发表于 2011-9-14 10:41:50 | 显示全部楼层
按道理说是可以手动巡检,但遇到不负责的物管就难说了,所以还是自动为好
发表于 2011-9-14 11:15:27 | 显示全部楼层
GA的规范,话说糙点,和设计有什么关系?他自己制定的必须自动巡检,又有什么依据?为什么不协调建设部去写到设计规范里?说白了就是厂家利益而已。
     
发表于 2011-9-14 12:43:48 | 显示全部楼层
不单是厂家利益,还有某些人的利益。
厂家只是打工的,又出钱又出力。
某些人是空手套白狼。
本来有这个产品是好事,但用不用要看甲方和管理公司,想凭借规范和红头文件就强上?会让人自然产生抵制的情绪。
     
发表于 2011-9-14 14:05:23 | 显示全部楼层
天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。
     
发表于 2011-9-14 16:10:54 | 显示全部楼层
手动巡检还是自动巡检都满足规范要求。GB5系列规范没有要求必须设置自动的。做具体设计的时候,还要看当地消防局的要求。这个自动巡检设备太贵了***
     
发表于 2011-9-14 18:10:18 | 显示全部楼层
回复  老康阁楼

第一,必须的。公安部有规范:
GA 30.2-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第 ...
东海龙王 发表于 2011-9-14 08:24


做这个系统当然好,但不是必须的,国标图集中也有这个系统。
这个规范不是针对临时高压给水的消防系统的
     
发表于 2011-9-16 13:57:14 | 显示全部楼层
做这个系统当然好,但不是必须的,国标图集中也有这个系统。
这个规范不是针对临时高压给水的消防系统 ...
小菜 发表于 2011-9-14 14:10


呵呵,难道消防巡检是针对常高压系统??
     
发表于 2011-9-16 16:03:29 | 显示全部楼层
你看那个规范的名字,是针对消防自动恒压给水设备的