账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: shan

急!发电机储油间的问题!

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:05:03 | 显示全部楼层
回复 14# 大鼻山


    不用问,肯定没有。但审图不管这个
     
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:06:04 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:08:40 | 显示全部楼层
另外:审图的这条意见  
储油间应设置带有阻火器呼吸阀的通风管。GB50016-2006第5.14.4条第2款。
这条应该由哪个专业写,原来是要求暖通专业写,后来是要求电气专业也写,最近要求建筑专业也要写。三个专业缺一不可了。
     
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:14:52 | 显示全部楼层
最新消息:经过书面回复后,在正式的审图意见里,审图人员已经把此条意见删除了!结果还是满意的!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 从善如流——不错。

查看全部评分

     
发表于 2011-9-30 12:04:43 | 显示全部楼层
这位审图人员听得进设计人员意见,还是不错的。{:42:}
发表于 2011-11-2 16:56:02 | 显示全部楼层
图集上好像都是按照防爆做的
     
 楼主| 发表于 2011-11-8 15:03:27 | 显示全部楼层
哪个图集,图集还是应该尊重规范嘛
发表于 2011-11-8 15:30:27 | 显示全部楼层
此类问题我也被提过,并没做深入的研究,在此学习了!~
发表于 2013-7-13 15:20:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-15 15:52:33 | 显示全部楼层
福建省审查的要求贮油间用本质安全型探测器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则