账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6335|回复: 11

常被忽略的接地审图问题

[复制链接]
     
发表于 2011-9-14 15:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接地装置施工及验收规范》3.2.4   人工接地网的敷设应符合以下规定:
1.工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,
被打回来几次了(作为强条修改),我还是常常要忘记倒圆角{:dizzy:}
     
发表于 2011-9-14 15:57:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-14 16:00 编辑

这条审图似乎不应该向电气设计人员提,除非电气设计人员在施工图设计说明中写“人工接地网的外缘不应闭合,外缘各角应做成直角”(估计这个电气设计人员吃饱了撑的,没事干自己扇自己呢)。

施工及验收规范,只要它的规定是正确的,设计一定得遵守。但是否都得在设计图上全予以表达,我个人认为不必,这些原本就是施工单位、监理验收单位理应遵守的,不应强求全部反映在设计图上。

如果设计图上的设计内容、设计说明有违反施工及验收规范中正确规定的现象,那审图人员才应该提出审图意见,责令改正。
     
 楼主| 发表于 2011-9-14 16:03:30 | 显示全部楼层
原理应该同上,没画成圆角的时候,我也没见施工做成直角。都被提强条几次了,忍了

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 忍无可忍,无需再忍。

查看全部评分

     
发表于 2011-9-14 16:07:54 | 显示全部楼层
如果,按该审图意见来推理,施工及验收规范有那么多的电气规定(就单论“强条”好了),全要求反映到设计图纸中,估计我们的电气设计说明,写上个十、二十张A1幅面,才勉强够数。{:dizzy:}
     
发表于 2011-9-14 16:17:00 | 显示全部楼层



“都被提强条几次了,忍了”——为何要忍?
     
发表于 2011-9-14 16:18:33 | 显示全部楼层
也只能忍了。

否则,嘿嘿嘿嘿,下次不小心犯错,给你上纲上线,没二话。{:cry:}
     
发表于 2011-9-14 17:49:28 | 显示全部楼层
外缘各角应做成圆弧形 甚意思?
     
发表于 2011-9-14 18:00:19 | 显示全部楼层
雷电流对直角产生的电动力相对更大
发表于 2011-9-14 21:08:38 | 显示全部楼层
本次防雷规范培训,林维勇老师特别强调“某些人要求接闪带交界处不能做成直角,其实也没太大必要”,对于接地装置也是如此。
     
发表于 2011-9-14 21:16:35 | 显示全部楼层
路过吹一下水{:lol:}
发表于 2011-9-14 23:58:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:03:05 | 显示全部楼层
其实要施工做成直角是很困难的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则