账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9246|回复: 4

[规范条文] 消防稳压泵需要按重要消防负荷做双路末级切换吗

[复制链接]
     
发表于 2011-9-19 10:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
据我理解,在一般的消防水系统中,管网总有跑冒滴漏,消防稳压泵(不是加压泵)是用于平时保持管网静压的,真正火灾时另有主泵运行。但江苏省审图答疑中认为稳压泵也是与消防主泵等同的重要消防设备,也要做双路末级切换。各位发表下自己看法
     
 楼主| 发表于 2011-9-19 17:57:31 | 显示全部楼层
提出几个小时了还没一条回复,看来这个问题涉及规范理解,没有权威不好回答?
     
发表于 2011-9-19 22:08:40 | 显示全部楼层
万一平时突然停电了,过了一会又着火了,稳压泵没电源,又漏水了,能保证前15分钟的消防用水吗?

这假设条件有点多哈。我一般都是按照消防设备供电
     
发表于 2011-9-20 09:26:57 | 显示全部楼层
增压稳压泵的作用是平时维持管网及水箱内压力的,在发生火灾、消防主泵启动之前的这段时间,要靠增压稳压泵来维持喷淋管网的压力,使喷淋能及时自动开启,抑制火势增大,故增压稳压泵与消防主泵同样重要。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 正解——解释很清楚!

查看全部评分

发表于 2011-9-21 10:02:27 | 显示全部楼层
4楼:水箱内压力的说法欠妥,应该说:平时维持管网及气压罐内的水压力。火灾时稳压泵不能维持管网压力,故主泵才启动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则