账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 注册会员

[问题探讨] 一起讨论一个最基本的问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-10-13 11:32:25 | 显示全部楼层
当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,可不换算

这句话希望有人给出个例子
     
发表于 2011-10-13 12:38:37 | 显示全部楼层
个人一些看法:
三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相的负荷不宜小于三相负荷平均值的85%
技措这段话说的比较清楚,虽然写在照明章节。大致意思和及民规负荷计算章节,配电手册是通的。
000.jpg
0000.jpg
     
发表于 2011-10-13 12:53:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-10-13 12:57 编辑

个人觉得所有手册和说法都阐述了一个意思:不管是单相还是三相,过程中三相还是要转换成单相考虑分配,这样某单相不大于本次分配单相平均值的1.15倍。简明扼要的说:多的东西不要比平均的东西多太多,少的东西部要比平均的少太多。太多是多少就是百分之15的误差之内。
发表于 2011-10-13 13:08:02 | 显示全部楼层
老康能否就楼主的例子 做一个计算呢 是否需要进行等效?
     
发表于 2011-10-13 15:49:02 | 显示全部楼层
谢谢老康,规范应该说设备功率差,说设备功率小于15%,还以为这个功率就是小于15%的,真是晕
     
发表于 2011-10-13 15:50:09 | 显示全部楼层
你们都是天才
发表于 2011-10-14 09:30:43 | 显示全部楼层
还是疑问 求必须进行等效折算的条件 有没有大师能举个例子呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则