|
发表于 2013-12-3 11:02:13
|
显示全部楼层
15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:这个办公楼是22层。 好像现在的插座都是4,有人设计2.5的?办公楼用PC,大家有用的么?
回复:第一,我不是很明白,你们所作的办公室是不是有平面布置的全部做好的,你们的深化程度是不是插座回路直接上桌子,
a.如果是直接上桌子,规范要求是电脑为5组一个回路,这个2.5的线足够的吧?另外,从你说的来看,以后是出租当办公室用的,办公楼当中,那你的配电箱就不可能全部在强电间,而是一个区域一个配电箱。距离应该不存在问题。
B.如果以后还有精装修深化,更不存在你现在需要放4的线,精装修会重新布置,而且你说的大多是4,目前我接触到的办公楼,基本没有用到4的。如果距离有问题,会考虑设置区域配电箱。
关于卫生间的同,住宅的卫生间最好为4,因为家庭当中住宅和厨房的电气设备最多,而且也增加的最快。不过公共卫生间就真心没这个必要设置4. |
|