账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12115|回复: 13

[问题探讨] 大容量用电设备采用10KV供电问题?

  [复制链接]
     
发表于 2011-10-11 14:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 simbar 于 2011-10-11 14:08 编辑

大容量用电设备--比如制冷机组采用10KV供电是因为设备本身有10KV的还是用10KV变380V再供?
发表于 2011-10-11 21:21:34 | 显示全部楼层
交流高压电动机有3KV、6KV的,可以分别用3KV、6KV供电。
发表于 2011-10-11 22:17:51 | 显示全部楼层
是直接用10kv电动机
     
 楼主| 发表于 2011-10-12 14:41:27 | 显示全部楼层
谢谢各位,有用过10KV冷水机组的吗?是我们选型还是空调专业选择型式
     
发表于 2011-10-12 17:43:52 | 显示全部楼层
900RT以上宜用高压,可由电气专业提出,对于简化配电系统有利。当然最好是做一个投资运行费用及性能的方案比较
     
 楼主| 发表于 2011-10-13 12:21:51 | 显示全部楼层
RT是什么?
发表于 2011-10-13 12:25:25 | 显示全部楼层
热量单位 类似大卡 焦耳
     
发表于 2011-10-13 19:46:06 | 显示全部楼层
上海地区有份828文件(针对上海地区): 写在暖通空调章节:
8、除变频供电的电动机外,单台大于550kW的电动机(含电制冷机组),应当采用10kV(6kV)电源供电;单台额定功率大于350kW的电动机(含电制冷机组),宜采用10kV(6kV)电源供电。
     
 楼主| 发表于 2011-10-14 13:38:36 | 显示全部楼层
谢谢老康,说得更具体
发表于 2011-10-14 14:57:40 | 显示全部楼层
有 高压冷冻机组
发表于 2011-10-14 15:01:45 | 显示全部楼层
RT是冷吨~~
     
发表于 2011-10-16 12:11:17 | 显示全部楼层
回复 4# simbar


    冷冻机380V还是10kV应该是暖通专业选择。我做过的就是自耦降压起动的10kV冷冻机,要求机组自带控制柜,厂家自带三面高压柜,后来听上海电业的老法师讲应该让厂家再带个补偿柜或自己就地加个补偿柜,10kV电机工作时末端补偿。
     
 楼主| 发表于 2011-10-17 09:41:22 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢楼上两位
     
发表于 2011-10-17 11:57:28 | 显示全部楼层
大容量机组,中压供电更经济。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则